请教下,大家是不是所有的美规灯具都必须接地的啊?不管什么类,按欧规的说法,美规只要一类灯具,没有什么二类,三类的灯具。没人回答吗?:o 美规里,灯具的金属外壳,这个外壳如果是绝缘防护用的,都需要接地。
但是不是像你说的,任何金属外壳都要接地,如class 2/LVLE供电的灯具金属外壳不需要接地。 固定式灯具基本上都是要接地的了,可移动的就不一定了,低压灯具就更不会了。灯带产品也没有接地说法。 jsspace 发表于 2016-11-21 11:05 static/image/common/back.gif
美规里,灯具的金属外壳,这个外壳如果是绝缘防护用的,都需要接地。
但是不是像你说的,任何金属外壳都要 ...
class 2/LVLE供电的灯具金属外壳不需要接地? 认证机构说美规灯具都需要强制接地的啊 zhangtaooo 发表于 2016-11-21 11:09 static/image/common/back.gif
固定式灯具基本上都是要接地的了,可移动的就不一定了,低压灯具就更不会了。灯带产品也没有接地说法。
灯带不是照明用的,不在讨论范围。你所说的抵压灯具是指输入是低压的输入还是说输出是低压的就属于低压灯具? yu999 发表于 2016-11-21 22:33 static/image/common/back.gif
class 2/LVLE供电的灯具金属外壳不需要接地? 认证机构说美规灯具都需要强制接地的啊
我说的你不信,那就按照机构说的吧 jsspace 发表于 2016-11-22 08:34 static/image/common/back.gif
我说的你不信,那就按照机构说的吧
可能我理解错了,class 2/LVLE供电的灯具,是怎么理解的呢?你意思是没有接电网直接42V或者以下输入的灯具(比如电池供电的灯具)就属于class 2/LVLE供电的灯具还是用电源把电网的100-277V或者120V的交流电转换成直流42V或者以下的供电给灯具的class 2/LVLE供电的灯具? jsspace 发表于 2016-11-21 11:05 static/image/common/back.gif
美规里,灯具的金属外壳,这个外壳如果是绝缘防护用的,都需要接地。
但是不是像你说的,任何金属外壳都要 ...
还有怎么判断是不是当绝缘防护用呢? yu999 发表于 2016-11-21 22:37 static/image/common/back.gif
灯带不是照明用的,不在讨论范围。你所说的抵压灯具是指输入是低压的输入还是说输出是低压的就属于低压灯 ...
我说的输入和输出指的是LED电源的输入 或者输出