轨道灯结构
轨道灯金属外壳,驱动是内置的(驱动有塑料外壳),且驱动有认证,低压输出的,那么这个轨道灯需要接地线吗??要接地,你不能保证你的驱动的意外漏电造成的外壳带电,多一重保护,多一份安全。 safty-001 发表于 2016-11-4 15:50 static/image/common/back.gif
要接地,你不能保证你的驱动的意外漏电造成的外壳带电,多一重保护,多一份安全。
二类驱动有认证,而且输出是低压的为什么要接地呢? 驱动的输入与输出之间的结构是安全隔离的吗? cmk1991 发表于 2016-11-4 17:53 static/image/common/back.gif
二类驱动有认证,而且输出是低压的为什么要接地呢?
比如说你的驱动输入端的线头松动接触到金属外壳了。 ben哥哥 发表于 2016-11-4 19:58 static/image/common/back.gif
驱动的输入与输出之间的结构是安全隔离的吗?
安全隔离,且驱动有认证的 金属外壳产品还没见过没有接地的 billdb 发表于 2016-11-5 09:59 static/image/common/back.gif
金属外壳产品还没见过没有接地的
驱动是II类的 且输出是低压的,金属外壳为什么要接地呢? cmk1991 发表于 2016-11-5 10:09 static/image/common/back.gif
驱动是II类的 且输出是低压的,金属外壳为什么要接地呢?
如果你能保证,金属外壳足够坚固,并且内部带电部件全部采用加强绝缘或双重绝缘,也可以不接地
详见参考GB 7000.1 1.2.23条款 只要驱动能满足加强绝缘和SELV输出,就可以不接地;像这个情况接地也可以的,会更安全,但是会增加成本