roman2016 发表于 2016-10-25 17:16

接地電容


最近看到一個廠商的EMI filter,使用單個電容接地,這個電容容ˊ值2.9uF,電容外包裝沒有任何字體,
查UL網站,瀏覽過大部分的廠商,認證的容值最大只有1uF.
想請問,
1. 有2.9uF的Y2電容嗎? or
2. EMI filter的接地電容,可以用X電容嗎?


H-RH 发表于 2016-10-25 17:53

本帖最后由 H-RH 于 2016-10-25 19:52 编辑

1. 即使有更大之 Y 类电容, leakage current 可以通过吗?

2. 接地电容应该不可以用 X 电容!

roman2016 发表于 2016-10-26 09:34

1. 有高漏電流的警示就可以符合?
2. 兩個X電容串聯使用可以嗎?

马蹄 发表于 2016-11-22 11:44

X电容是接在L N之间的,Y电容是接在L E 或N E之间的,完全是不同的考核标准。
页: [1]
查看完整版本: 接地電容