依然 发表于 2008-3-21 16:40

求助:UL电线标准对耐电流怎么查?

对电线的UL标准,电线号数(如18AWG,22AWG)对应的电流是多少,这个在哪本标准哪个条款中有规定?

fengfan4613 发表于 2008-3-22 11:39

17,18AWG是10A,16AWG13A,14AWG15A.不知道是UL758还是UL62.

ogzl 发表于 2008-3-22 15:14

也正想知道此事呢,自已查了一下没查到,还真不知美规各线径对应的最大的负载电流是多少

young 发表于 2008-3-22 15:38

fyi

victor 发表于 2008-3-22 16:17

针对电线的标准来讲,似乎没有具体的说明

但配合插头之后就有相关的规定的,具体请查阅UL817

caidf1758 发表于 2008-3-22 18:51

只有做成插头后才有规定.

依然 发表于 2008-3-24 12:01

关于灯具上使用的电线载流限制我找到了,在UL153中的表格26.1.

aji 发表于 2008-5-5 11:59

在线材标准中是没有此类说法啊!

wuyuanhua 发表于 2008-5-31 10:32

知不知道功率是多大?

wxjim 发表于 2008-5-31 13:24

对于cord set,可以看817和相应的最终产品的标准,对于AWM,一般在最终产品的标准里有。

如果都没有,可以看NEC,里面有总体的要求。NEC对18AWG线的总体要求是:fixture wire 最大6A;flexible cord 最大10A。