变压器结构的安全需求
<变压器结构的安全需求>在VDE标准规格中,对于变压器的设计,制造与利用都有较严格的规定,以满足大多数其它国家的安全需求,在UL标准规格中,要求用在变压器结构中的所有材料,必须有94V-2或是更好的额定值.
(1).变压器的绝缘( transformer insulation)
变压器的绕组依照需求,必须以绝缘做物理上的分隔,在绕组线上的亮漆,瓷漆或洋漆涂料,以及其它的金属组件,石绵与吸收水分的材料,在此需求的目的之内则不考虑绝缘.
(2).变压器的电介质强度(transformer dielectric strength)
当使用复合层的绝缘厚度时,任何两层之间必须能够承受电介质强度,测试时绝缘层接触在一起且测试电位加于外部表面.
(3).变压器的绝缘电阻(transformer insulation resistance)
绝缘用于变压器的结构中必须在绕组之间,以及在绕组与铁心和框架金属板之间,必须有10MΩ的最小电阻值,并在1分钟内提供500Vac电压.
(4).变压器沿面与间隙距离(transformer creepage and clearance distance)
绕组之间;绕组与端点,金属板,铁心,框架,绕组通过引线间;端点之间;端点—铁心与框架之间必须满足一定的空间间隔.
(5).变压器的水阻(transformer moisture resistance)
在高湿度91~95%的情况下,温度在20~30℃之间,变压器须保持绝缘阻抗及介电强度.
(6).VDE规格的变压器温度额定值(VDE transformer temperature rating)
在正常操作下对特定的绝缘等级而言,最大的稳定化温度必须不超过绝缘等级的温度值.
附注:绝缘等级分为以下七个等级,每一个等级温度(℃)如下
Y A E B F H C
90 105 120 130 150 180 180以上
(7).UL与CSA规格的变压器温度额定值(UL and CSA transformer temperature rating)
当升高至周围温度(25℃)以上时,UL与CSA规格会规定变压器的温度,可使用两种方法来做温度的测量,热偶法和电阻值法. 只想问你:变压器两极之间爬距怎么量? 引用第1楼柯南于2007-05-17 22:36发表的:
只想问你:变压器两极之间爬距怎么量?
拆几个变压器,先弄清楚反包和挡带就好了。 引用第1楼柯南于2007-05-17 22:36发表的:
只想问你:变压器两极之间爬距怎么量?
這確實是個難題,
我也只是初略評估一下,比標准多要求0.5MM了。
大家有什么“精確”的測量方法呀。 引用第3楼barry于2007-05-18 11:08发表的:
這確實是個難題,
我也只是初略評估一下,比標准多要求0.5MM了。
.......
如果不是对比的话,就用卡尺测量就可以
如果不是密封的变压器,就和测试普通的设备一样 引用第4楼至尊宝于2007-05-18 15:42发表的:
如果不是对比的话,就用卡尺测量就可以
如果不是密封的变压器,就和测试普通的设备一样
如果不是用特殊手段的話, 我相信只能測出一個大概值,測不出精確值來。 引用第5楼barry于2007-05-18 16:02发表的:
如果不是用特殊手段的話, 我相信只能測出一個大概值,測不出精確值來。
需要特殊手段吗?
简单,粗暴,砸开,撕破。
另外,看承认书。 看规格书只能得到理想值。 这个问题比较麻烦,要具体产品具体分析.不过一般次级用三层绝缘线,一般都没什么大问题了 引用第6楼tony0421于2007-05-18 16:52发表的:
需要特殊手段吗?
.......
可以用电子 显微镜
另: 看规格书 不可取 ,只能参考一下