1314201 发表于 2016-9-6 13:48

燈具類IEC標準規定的SELV是50Vac or 120Vdc。燈板走線銅箔到外殼的距離。自己懶得算就留夠1.6mm爬電距離就好了。主要注意金屬螺絲到銅箔,輸入線焊點到鋁基板邊緣。

martin_cheng 发表于 2016-9-6 14:27

SELV, DC72V,不用管箔线到外壳的电气间隙啦,直接打500V耐压过了就是了。

单身狗 发表于 2016-9-6 16:59

martin_cheng 发表于 2016-9-6 14:27 static/image/common/back.gif
SELV, DC72V,不用管箔线到外壳的电气间隙啦,直接打500V耐压过了就是了。

应该考虑是功能还是基本吧,功能的话可以只打耐压,基本的话都要符合吧

raintime 发表于 2016-9-6 22:32

单身狗 发表于 2016-9-6 16:59 static/image/common/back.gif
应该考虑是功能还是基本吧,功能的话可以只打耐压,基本的话都要符合吧

是的, 60VDC 以下直接500V 耐压ok, 超过不行还是要考虑距离, 只是距离要求很小, 一般都可以满足.

hancun 发表于 2016-9-7 11:40

如果是路灯,遇到我图像的情况是不是要考虑按规定距离.

zgdsdwh 发表于 2016-9-7 13:25

过来扫街,每个帖子看看,有的能看懂,有的完全天书:'(

zylyr2001 发表于 2016-9-8 10:50

SELV 不是要求低于42V吗? 而且还要有隔离变压器提供保护。
页: 1 [2]