johnmark 发表于 2016-8-27 10:18

有关澳洲电源线的型号问题

如题,请问澳洲电源线的型号标记是怎么标记的?H05VV-F这是澳洲的电源线型号吗?在澳洲电源线标准里没看到这种表示方法,如果这是欧洲的表示方法,那么标示250/440V与欧洲相关标准中300/500V的参数不符合了。这样会不会有矛盾。

448080300 发表于 2016-8-29 13:28

澳洲电线可以用IEC60227与3199标准,看你采用哪种标准做测试,如果是前者,电线规格应是H05VV-F,如果采用3199标准,为250/440V

johnmark 发表于 2016-8-29 17:53

448080300 发表于 2016-8-29 13:28 static/image/common/back.gif
澳洲电线可以用IEC60227与3199标准,看你采用哪种标准做测试,如果是前者,电线规格应是H05VV-F,如果采用3 ...

那电源线上标H05VV-F 250/440V可以吗
听说澳洲电源线上一定要有额定电压值。

448080300 发表于 2016-8-29 19:20

johnmark 发表于 2016-8-29 17:53 static/image/common/back.gif
那电源线上标H05VV-F 250/440V可以吗
听说澳洲电源线上一定要有额定电压值。

肯定是不可以的,要么标H05VV-F 300/500V.

johnmark 发表于 2016-8-30 09:21

448080300 发表于 2016-8-29 19:20 static/image/common/back.gif
肯定是不可以的,要么标H05VV-F 300/500V.

电源线上的字轮如下:
SAA证书号 4V-75 250/440V H05VV-F 3G1.5mm2 公司名称
这样可以吗?

448080300 发表于 2016-8-30 13:26

johnmark 发表于 2016-8-30 09:21 static/image/common/back.gif
电源线上的字轮如下:
SAA证书号 4V-75 250/440V H05VV-F 3G1.5mm2 公司名称
这样可以吗?

不可以,可以按这样印:
H05VV-F(4V-75) 3G 0.75mm2300/500V

johnmark 发表于 2016-8-30 13:52

448080300 发表于 2016-8-30 13:26 static/image/common/back.gif
不可以,可以按这样印:
H05VV-F(4V-75) 3G 0.75mm2300/500V

谢谢你的解答。

johnmark 发表于 2016-8-30 14:18

图片中是证书上的相关型号与电压内容。是不是符合标准要求呢?另外那那电源线标准不是3119

eagle_ge 发表于 2016-8-30 15:42

这个需要与发证机构澄清下,有可能机构发证时写错

johnmark 发表于 2016-8-30 19:05

eagle_ge 发表于 2016-8-30 15:42 static/image/common/back.gif
这个需要与发证机构澄清下,有可能机构发证时写错
这可能性很大,以前的产品证书不知道怎么做出来的!基本的尺寸本来是不合格的,测试报告上写合格。结果在市场上多次出现问题,客户都在查了。
这些机构害死人。
页: [1] 2