angell9999 发表于 2008-3-21 10:59

引用第18楼xiaoyao120于2008-03-19 22:31发表的:
我想问一下,产品不只是用于厂检和送检的,另一方:客户会同意收到的产品截面小于产品标准的要求吗?当然客户要是理解小截面并合格代表产品材质好并且使用效果好的话,那是没有问题的。要是客户不懂这些,而只是从标准上来理解,那就不好弄了。我遇到过类似的情况。


我现在碰到的就是这种情况,客户就是不同意

ruochen 发表于 2008-3-25 19:24

我们也碰到了这个问题,有些标准中是有规定可以以导体电阻率来最终判定,可是有此客户就是不接受,非要按照截面积来计算,即使把标准拿给他看,都不接受,真的是很头痛。

lajiao1986 发表于 2008-5-28 16:20

看来UL标准也有其争议之方面...

wwnw_007 发表于 2008-5-28 16:40

其实电线是电阻还是截面积,一是生产企业是否按标准生产,二是客户是否接受。以前我的企业是截面积接收的,后来更改为电阻接收,为此还专门买了直流电桥了呢!欧洲标准、美洲标准都是这样的。

leoluo 发表于 2008-6-24 00:52

以导体电阻为依据

leoluo 发表于 2008-6-24 09:20

以上的疑问我来解释一下,为了解答各位的这个疑问.本人慎重地说明.
确实UL758没有像UL62 In case of dispute, dc resistance shall be the referee method.
但是UL的首席工程师PDE有澄清过是以导体电阻为仲裁法.

janicehuang 发表于 2008-10-6 22:15

真是经验云集,长见识了,谢谢。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: [UL758]横截面积不够,电阻合格,是否符合要求?