passagere 发表于 2016-8-2 13:05

gmr24185 发表于 2016-8-2 11:56 static/image/common/back.gif
谢谢你的回复,请看附件标准

标准还有水印呢

passagere 发表于 2016-8-2 13:17

本帖最后由 passagere 于 2016-8-2 13:25 编辑

哦,输入和输出也是相对的。根据标准里来看,接专用的适配器作为电源的低电压灯具的输入线须为hard usage的线缆,最小24 AWG。我之前理解的是按电源来理解,在此灯具中,需要hard usage的软线作为电源输入线。所以,如果这软线是电源上固定带有的,那么要符合此要求。

见这句话:
44.13 A luminaire rated in accordance with 11.4.1 shall be marked “For supply connection, use only an
isolating low voltage power supply with ungrounded output, evaluated for swimming pool use.” This
marking shall be visible during installation; a cord tag is permitted.

看见电源不附在灯具上出货,所以低压灯具的输入线就是连接到电源的DC端的线。

另,flexible cord的规格可见NEC table 400.4,表的右侧可以看到not hard, hard and extra hard的分类。



gmr24185 发表于 2016-8-2 13:49

passagere 发表于 2016-8-2 13:17 static/image/common/back.gif
哦,输入和输出也是相对的。根据标准里来看,接专用的适配器作为电源的低电压灯具的输入线须为hard usage的 ...

谢谢你的回复,请问能否分享这个table?

passagere 发表于 2016-8-2 13:53

gmr24185 发表于 2016-8-2 13:49 static/image/common/back.gif
谢谢你的回复,请问能否分享这个table?

NEC文件比较大,我发不了。到论坛中搜索NFPA 70,然后打开pdf搜索 table 400.4即可。

gmr24185 发表于 2016-8-2 14:30

passagere 发表于 2016-8-2 13:53 static/image/common/back.gif
NEC文件比较大,我发不了。到论坛中搜索NFPA 70,然后打开pdf搜索 table 400.4即可。

已找到,非常谢谢

gmr24185 发表于 2016-8-2 14:39

passagere 发表于 2016-8-2 13:17 static/image/common/back.gif
哦,输入和输出也是相对的。根据标准里来看,接专用的适配器作为电源的低电压灯具的输入线须为hard usage的 ...

我注意到11.4.5用的一个词是permit。请问低压灯具输入线如果用非hard usage线能否用于水浸没环境。

passagere 发表于 2016-8-2 16:03

gmr24185 发表于 2016-8-2 14:39 static/image/common/back.gif
我注意到11.4.5用的一个词是permit。请问低压灯具输入线如果用非hard usage线能否用于水浸没环境。

应该是限定不小于24 AWG的线径的hard usage cable,如果标准中没有其他信息的话,只能是hard usage:

48.1 A submersible luminaire shall be provided with a permanently attached length of flexible cord in
accordance with 10.3. Low voltage luminaires are permitted to use hard usage cords not smaller than 0.20mm2 (24 AWG).

在上面这话中,暗示低压灯具也要配一条固定安装的线,然后允许使用不小于24 AWG的线。但这句话的基础条件还是10.3条款,如果没有另外的标准条款,应该是hard usage。

相比较1598标准,1598中叙述了多种入线方式,而676则是用“a flexible cable...”这样的描述。个人觉得这样的表述方法有点问题,从10和11章节来看,入水及不在灯壳内的输入线要用flexible cable。

另,在这产品的输入端,是使用现场接线端子还是连接器的方式连接,如果是现场接线的话,白色可能会有问题。在这样情况下,可以让供应商不做白色颜色。

gmr24185 发表于 2016-8-2 20:07

passagere 发表于 2016-8-2 16:03 static/image/common/back.gif
应该是限定不小于24 AWG的线径的hard usage cable,如果标准中没有其他信息的话,只能是hard usage:

4 ...

谢谢你的回复,我同意你的理解.

duanemail 发表于 2016-8-5 10:07

有没有这个标准可以分享下?:)

gmr24185 发表于 2016-8-5 10:19

duanemail 发表于 2016-8-5 10:07 static/image/common/back.gif
有没有这个标准可以分享下?

有水印发不了呢,不知道怎么去掉。
页: 1 [2]
查看完整版本: 最新版UL 676水下灯这句话请教(已解决).