信思哲 发表于 2016-7-11 18:07

浴室灯具中加除雾膜,请问有谁遇到过此类产品

本人遇到一个浴室灯具,灯具分为电源和LED模组,为嵌入式灯具,电源有机构认证,我采用的标准为IEC60598-1和IEC60589-2-2作为主标准测试,现另在灯具中加个电源和除雾膜,除雾膜作用是除去雾气,电源给除雾膜供电,无认证,除雾膜电源和灯的电源同用一路输入。请问有谁遇到过此类产品,这个电源采用什么标准,我个人认为此产品既然作为一个灯具产品,那么里面的部件要符合灯具的标准要求,现在我举个假设,如果不另加电源,在原有电源的基础上再分出来一个输出接到防雾膜上(假设此电源有足够容量)那么此灯依然用IEC60598-1和IEC60589-2-2,现在单增加一个电源给防雾膜供电,防雾膜又找不到相对应的标准,那么这个电源有没有认证,做随机,随机标准我用IEC61347和IEC61347-2-13(因为此灯光源 为LED光源)。请问这种方法是否可行,求指导!另外还有很多的例子,比如风扇里面加个照明灯泡,那这个产品认证用什么标准等等,求大神指导

xiaodeng 发表于 2016-7-11 18:17

防雾膜,需要用60335-1来评估。 如果有单独的电源给防雾膜供电, 我觉得哪个电源的标准最好是61558系列认证的电源,如果不需要单独电源, 跟LED 用同一个电源, 那此电源只要有61347-2-13认证就好了!

信思哲 发表于 2016-7-12 08:56

xiaodeng 发表于 2016-7-11 18:17 static/image/common/back.gif
防雾膜,需要用60335-1来评估。 如果有单独的电源给防雾膜供电, 我觉得哪个电源的标准最好是61558系列认证 ...

防雾膜用60335的话是没有分标准,您说的我也想过用61558-2-16来做,但是这样做,就增加了很多项目,两个主标准要出两份报告,我上面举的假设,如果不另加电源,在原有电源的基础上再分出来一个输出接到防雾膜上(假设此电源有足够容量)那么此灯依然用IEC60598-1和IEC60589-2-2,电源如果做随机就用61347-2-13.但是为什么拆分开来另加一个电源的话,用61347-2-13做就不行呢?这种也解释得通

信思哲 发表于 2016-7-12 09:32

信思哲 发表于 2016-7-12 08:56 static/image/common/back.gif
防雾膜用60335的话是没有分标准,您说的我也想过用61558-2-16来做,但是这样做,就增加了很多项目,两个主 ...

能否详细说明一下,我现在不知道除雾膜是什么,我想把除雾膜看做是一个类似于LED光源的部件来做,那就直接对电源做个61347-2-13的随机。您说的是这个意思吗?

c00110758 发表于 2016-7-12 09:33

顶,求专家解惑

c00110758 发表于 2016-7-12 09:38

信思哲 发表于 2016-7-12 08:56 static/image/common/back.gif
防雾膜用60335的话是没有分标准,您说的我也想过用61558-2-16来做,但是这样做,就增加了很多项目,两个主 ...

除雾模就是个加热片吧,我以前在IT产品里见过,不需要特别的认证,从电源供电即可,电源按950做的。浴室灯具里的话不知道算那类,是不是要算家电?就象楼主说的,能算在灯具里操作就最方便。

stey 发表于 2016-7-14 11:35

这是两个电源, 分别输出供电,防雾膜供电用EN61347不太适用。 但可以用EN 61558标准。
SELV供电的部件EN 60598接受EN 61558标准
4.31.1 SELV circuits
The following sources may be used to supply SELV circuits:
– a safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6 or equivalent Part 2 of
IEC 61558;
– a controlgear providing SELV in accordance with IEC 61347 series;
– an electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher
voltage circuit.

信思哲 发表于 2016-7-14 17:11

stey 发表于 2016-7-14 11:35 static/image/common/back.gif
这是两个电源, 分别输出供电,防雾膜供电用EN61347不太适用。 但可以用EN 61558标准。
SELV供电的部件EN...

非常感谢,这样就一下子明了了,还是标准看得不精啊,麻烦告诉我一下后面61558里的那个分标准的那个章节说的关于61347的一些话,谢谢

信思哲 发表于 2016-7-14 17:32

stey 发表于 2016-7-14 11:35 static/image/common/back.gif
这是两个电源, 分别输出供电,防雾膜供电用EN61347不太适用。 但可以用EN 61558标准。
SELV供电的部件EN...

这里说的电源应该也是指对于光源的

sfw1984 发表于 2016-7-20 08:16

这产品要分开考量,主标准还是灯。除雾/加热部分按家电相关标准做全部或部分评估。
页: [1]
查看完整版本: 浴室灯具中加除雾膜,请问有谁遇到过此类产品