这两个标准让我看得有些疑惑,不同标准对THD是不是有不同的算法及定义?"两个标准", 一个是 UL 1993, 另一个是?? 本帖最后由 stey 于 2016-7-11 10:05 编辑
我看是一样的,Gn=2,累计谐波也就是从2次谐波G2..G3...开始计算,除以G1...G2..G3... 开根号, UL1993用I表示, 另一公式用G表示。 H-RH 发表于 2016-7-10 23:51 static/image/common/back.gif
"两个标准", 一个是 UL 1993, 另一个是??
另一个是《GB/T -17626.7-2008》 stey 发表于 2016-7-11 10:04 static/image/common/back.gif
我看是一样的,Gn=2,累计谐波也就是从2次谐波G2..G3...开始计算,除以G1...G2..G3... 开根号, UL1993用I表 ...
难道是里面求和是这样算的吗
数学没学好,不是应该这样的吗
确实是两个不同的计算方法, 主要是份母不同!
UL 1993 份母包含了 fundamental 及所有谐波
IEC 61000-3-2 份母只包含 fundamental