LED面板灯SELV输入线是否需要软线固定架
LED面板灯采用独立式外置LED控制装置(塑壳双重绝缘),控制装置输出SELV与灯具输入线采用对接插头连接,那么对接插头是否有要求,灯具输入引线是否需要软线固定架呢,参考什么标准? 超过80mm还是需要的 同上, 超过80就需要, 拉力这里标准并没有说selv 就可以不考量. IEC 60598-1的5.3.5中Where internal wiring passes out of the luminaire and the design is such that the wiringmay be subject to strain, the requirements for external wiring apply. The requirements forexternal wiring do not apply to internal wiring of ordinary luminaires which has a length of lessthan 80 mm outside the luminaire. For luminaires which are other than ordinary, all wiringexternal to the enclosure shall comply with the external wiring requirements.
Compliance is checked by inspection, measurements and, if appropriate, in accordance with the tests of 5.2.10.1.
根据5.2.10.1,我们也要确认接线为什么型(X、Y、Z)
若是为Y、Z型才需要软件固定架,合格性则由5.2.10.3的试验检测 对接插头要求过球压测试,一般大货都是用软质PVC(非法而无奈:lol),实际认证测试时用硬质工程塑料。灯具输入引线一般都有SR固定,只要能过拉力测试,就不要需软线固定架的。可参考GB 7000.1。 谢谢大家,帮我解决了多数疑问! 要不要防拉与SELV无关 谈谈个人理解吧。软线固定架的作用是应力解除。解除应力的作用是在可能受到外力作用的时候防止线材从内部脱落而导致外壳带电或者直接接触人体。那么问题来了,SELV部件要不要固定?当线材受到外力作用的时候可能会出现两种情况:1、单根脱落,2、双线同时脱落。原则上来说,SELV是和大地隔离开的,如果单手触及SELV的一端,我们是不可能有触电危险,因为无法形成一个标准回路。但是如果双端同时触及,那就可能形成回路就有触电危险。一般来说,单端可触及的SELV的限值可以到120V,双端可触及的话,电压应该限制在60V以下。所以,我个人看法是,如果高于60V,应该做应力解除,如果低于60,可以不考虑。。。。。。。。不过哈。。。不过。。。鉴于没有标准答案,建议做一个。