emailsimon 发表于 2016-6-27 16:27

继电器作为断开装置,需要满足60947的要求

各位高手,
          请教一个问题:
单相电源供电,由于客户要求电源线有6m,采用接线柱连接.
所以选了一个继电器当断开装置.
依据如下标准:
An equipment switch or circuit-breaker employed as a disconnecting device shall meet the
relevant requirements of IEC 60947-1 and IEC 60947-3 and be suitable for the application.

但是市面上真的很难找到同时满足IEC 60947-1 and IEC 60947-3的继电器.
唯一找到的一个UL E44653 也只能满足 60947-1,请问各位大侠遇到这种问题,怎么处理?
谢谢!
页: [1]