如沐春风
发表于 2016-6-27 12:12
不会关错了?太可怕了?什么牌子的热水器?
AaronYU
发表于 2016-6-27 14:30
我觉得如果布线规范点的话,这种事情会少点吧
town21
发表于 2016-6-27 14:54
热水器行业的国家标准中规定热水器为Ⅰ类电器,必须有可靠的接地保护。但这些标准安装师傅知道吗?使用人也不一定知道!也许只有厂家知道!:'(
329485466
发表于 2016-6-27 16:09
此事必有蹊跷,都拉闸了,怎么来的电?求解释
caballo3157
发表于 2016-6-27 16:36
本帖最后由 caballo3157 于 2016-6-27 16:37 编辑
类似事件我也遇到过,并参与了事故鉴定工作。
事发当事人家中亦有电工,为了“安全”他将热水器地线与供电的地线直接连接,热水器的电源线则通过一刀闸和电源连接(去掉了热水器自带的插头),刀闸置于洗澡的卫生间之外(防止溅水),洗澡时拉掉刀闸断电。这种安全防护恐怕超过了大多数人家。但就这样,洗澡时被电死!我们对现场做了查看,也对“事故热水器”做了相关检测,热水器不存在漏电。
事故分析原因:当时该用户住宅外有施工,应该是施工不慎将电源线地线搞断,同时入户地线又打上了火线,导致地线从外将电导入电器。据同楼内住户反映事发当时有多户人家感到电器“漏电”。
地线,安全的保证;但不可靠的地线,反而会增加器具的危险性。
wyq794
发表于 2016-6-28 08:29
本帖最后由 wyq794 于 2016-6-28 08:38 编辑
单身狗 发表于 2016-6-27 11:01 static/image/common/back.gif
我在X宝上买了个300多块的6000W快速热水器,我用还是不用呢?
统计最近被电死的许多案例发现。电死人的电器主要有:
1. 电加热的热水器;
2. 直接接市电工作的燃气热水器;
以上这两种电器总是由于这样那样的原因导致使用者触电身亡;或者是电器本身有质量问题,或者使用者使用不当,或者地线没接好;但不管是何种原因,有一条是可以肯定的,那就是电器在设计时,未能充分考虑到使用环境或使用者的状况,导致触电,即便该电器符合目前的IEC标准或者GB标准(或者目前的标准本身就存在缺陷,仅仅考虑了单一异常状况);
我家有小孩,有老人,小孩爱玩耍,可能拿着花洒在浴室到处乱喷水,老人也不懂电器怎么使用,我不可能在他们洗澡的时候时时去监督。因此,我家的洗澡用燃气热水器,点火电路是用干电池驱动的,排气扇与热水器没有任何物理连接,排气扇也是塑料的,窗户是无法闭合的那种(再也不会发生小区停电就无法洗澡的悲剧了)。(虽然国家强制要求使用强排热水器,但并不一定安全)。
af204
发表于 2016-6-28 08:36
305634483 发表于 2016-6-27 10:16 static/image/common/back.gif
怎么查到是山寨?要全部换的估计
山寨斯耐德的,Schneider,山寨的就英文字母不一样,字母排序不一样,各别字母不一样
piper510
发表于 2016-6-28 12:34
wyq794 发表于 2016-6-28 08:29 static/image/common/back.gif
统计最近被电死的许多案例发现。电死人的电器主要有:
1. 电加热的热水器;
2. 直接接市电工作的燃气热 ...
请问燃气式热水器为什么会电人?
head0819
发表于 2016-6-28 13:34
piper510 发表于 2016-6-28 12:34 static/image/common/back.gif
请问燃气式热水器为什么会电人?
直排风扇和控制电路都要电啊!
yly
发表于 2016-6-28 14:13
太可怕了,以后洗澡都全部用冷水了,不带电!~~:D