nanpiao 发表于 2016-6-26 23:46

IEC62776接触电流测量

请问IEC62776接触电流测量是不是这样:LED单端供电的一端短路后接供电电源的L端,供电电源的N端接地,然后LED灯管的另一端也就是非供电端接测量仪表,这个网络使用辛普森228表,228表的黑色表笔接地,红色表笔测量非供电端的pin?供电电压是500V。由于图和标准并没有描述供电电源的哪一几接地,如果L线接地会不会短路?谢谢指教。

Nezof 发表于 2016-6-27 08:28

本帖最后由 Nezof 于 2016-6-27 08:29 编辑

图示难道还不够详细?

nanpiao 发表于 2016-6-27 22:07

Nezof 发表于 2016-6-27 08:28 static/image/common/back.gif
图示难道还不够详细?

我就是想确认一下,不自信呗

nanpiao 发表于 2016-6-27 22:08

Nezof 发表于 2016-6-27 08:28 static/image/common/back.gif
图示难道还不够详细?

如果L线接地会不会短路?

Nezof 发表于 2016-6-28 08:11

nanpiao 发表于 2016-6-27 22:08 static/image/common/back.gif
如果L线接地会不会短路?

也可以试试啊,反正你实验室的用电是隔离出来的

xyzcannon 发表于 2016-6-28 20:22

本帖最后由 xyzcannon 于 2016-6-28 20:24 编辑

左边的test voltage 是指500V高压,测量另一边的泄漏电流;按道理测试高压的那一端是否LN都没有关系,但一般我们两边都会测一次的

nanpiao 发表于 2016-6-28 22:18

Nezof 发表于 2016-6-28 08:11 static/image/common/back.gif
也可以试试啊,反正你实验室的用电是隔离出来的

我不敢,跳闸了怎么办

nanpiao 发表于 2016-6-28 22:20

xyzcannon 发表于 2016-6-28 20:22 static/image/common/back.gif
左边的test voltage 是指500V高压,测量另一边的泄漏电流;按道理测试高压的那一端是否LN都没有关系,但一般 ...

谢谢指教,非供电端的pin脚是保险丝,就不需要测试了吧。

Nezof 发表于 2016-6-29 08:05

nanpiao 发表于 2016-6-28 22:18 static/image/common/back.gif
我不敢,跳闸了怎么办

跳闸了在扳上去,实验室不就是提供尝试的地方么

jsspace 发表于 2016-6-29 08:43

你这个问题就是一个伪命题,从哪里可以看出是火线接地? 不可能火线接地的嘛:
这个图的意思很简单,就是在灯管的两端加500V的电压,但是这个电压必须有一端接地,试想一下,如果电源端的火线接地,这个电源可能产生500V的电压么??
页: [1] 2
查看完整版本: IEC62776接触电流测量