yyrwj 发表于 2016-6-17 11:21

WET LOCATION LUMINAIR

各位大侠,附图LOC1的UNCOVERED CELLING 和COVERED CELLING 怎么理解,这个COVER 是指什么东西?

hitbanch 发表于 2016-6-17 12:15

截个图就好咯,还要扣8分去下载~ 汗:lol

yyrwj 发表于 2016-6-17 13:42

:L,没注意这个问题.

passagere 发表于 2016-7-22 01:43

这个是灯具上的遮护物,一般是楼道或者户外安装位置上的遮护物,用以确定淋雨状况位置确定。

jsspace 发表于 2016-7-22 11:47

uncovered:就是灯具的上面没有遮挡物,这个时候一般做rain test
covered:有遮挡物,一般做sprinkler test

andyshu 发表于 2016-11-16 20:54

j大说的好,学习了

sophieaplus 发表于 2016-11-18 17:51

学习了, thank you:)

lxie 发表于 2018-2-9 14:06

其实这个很简单,在UL1598有一个表格的,上面列举了所有的安装情况
页: [1]