火水晶 发表于 2016-6-14 17:35

电源初级之间的安规距离怎么定义?

各位大侠,
在IEC60950中,我们一般说的安规距离是初级侧与次级侧,以及初级侧与外壳可接触之间的距离,查表得到。
请问那初级高压之间的距离怎么看呢?也是查表吗?

安工 发表于 2016-6-14 20:01

初级电路这边一般只判断保险丝两端、L/N两端之间的距离,也是查表2K和2L.

火水晶 发表于 2016-6-15 08:49

安工 发表于 2016-6-14 20:01 static/image/common/back.gif
初级电路这边一般只判断保险丝两端、L/N两端之间的距离,也是查表2K和2L.

我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?

af204 发表于 2016-6-15 09:26

本帖最后由 af204 于 2016-6-15 09:31 编辑

火水晶 发表于 2016-6-15 08:49 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?

2.10.2.3,说直流的也得测其纹波峰值

火水晶 发表于 2016-6-15 09:35

af204 发表于 2016-6-15 09:26 static/image/common/back.gif
2.10.2.3,说直流的也得测其纹波峰值

输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?

af204 发表于 2016-6-15 09:47

本帖最后由 af204 于 2016-6-15 09:51 编辑

火水晶 发表于 2016-6-15 09:35 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?

看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求

功能绝缘满足5.3.4,a,b,c之一即可,a条是满足2.10里对功能绝缘的电气间隙和爬电距离的要求

火水晶 发表于 2016-6-15 10:20

af204 发表于 2016-6-15 09:47 static/image/common/back.gif
看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求

功能绝缘满 ...

这么看来,我输入直流700V不接地,正负线路之间要保持2.5mm的安规距离喽?

hitbanch 发表于 2016-6-17 09:31

是,700V高压那正负极间至少要满足功能绝缘距离

普达措的彩虹 发表于 2016-6-17 12:46

输入直流700V和输入交流220V不是都是高电压吗,本质都是查输入线之间的功能绝缘,只是具体要查一次电路的表2K还是二次电路的表2M?如果是查2K,按照哪一栏查?
页: [1]
查看完整版本: 电源初级之间的安规距离怎么定义?