nanpiao 发表于 2016-6-13 23:33

请教IEC 61347-2015相关章节

本帖最后由 nanpiao 于 2016-6-13 23:47 编辑

高工们大家好:
1:第10章10.1:说凡是提供防触电保护的部件用弯折试验指施加10N力,建议用灯泡作为接触信号,电压不超过40V,请问这里的40V是怎么测的?需要用50千欧姆无感电阻和示波器测试吗?如果是,那不就和第一段描述 的方法是一样的了,即按照附录A进行测试?
2:“依靠灯具外壳作为防触电保护的整体式灯具的控制器”这句话的意思是说控制器是内置的,放在灯罩或是外壳里面的意思吗?那内置控制器的灯具的该章是不是就不用进行附录A的测试,只需用弯折试验指施加10N力对外壳看能否触及到带电部件即可?如果触及到带电部件,该带电部件不能超过40V(怎么测这个40V?)
3:总容量>0.5微法电容的控制器要测试断开电源后1分钟内的接线端子剩余电压,是否单独的控制器要接个直流电子负载?
4:19章防锈:控制器外壳全是塑料的,只有两端的固定螺钉是金属的,这样的控制器需要做防锈测试吗?5:第20章无负载输出电压:magnetic lamp controlgear这个指的是什么控制器?
谢谢指教

nanpiao 发表于 2016-6-14 22:04

求助,求助,求助

xiaoning 发表于 2016-6-14 22:06

同问,同问,同问

nanpiao 发表于 2016-6-16 21:55

?????????

nanpiao 发表于 2016-6-17 22:39

无人回复,唉,不好意思打扰你们了。

raintime 发表于 2016-6-17 23:33

个人见解,
第一点, 应该是理解错误, 有这样一个测试手指带指示灯的设备去测试,规定的是不小于40V. 只是设备.
第二点, clause 10要结合来看, 第一段是不依靠灯具外壳作为防护的要考虑附录A, 结合后面的描述确实可以理解整体式不用考虑, 但是要看具体的使用, 貌似你对于分类定义不太清楚还, 建议分清楚整体式, 内置式, 独立式.
对于你说的弯折测试灯具标准也会考虑.
第三点, 是需要带负载测试. 注意附录L 里面也有相关的内容.
第四点, 防锈这里会参考到灯具标准598里面, 你仔细看一下会介绍, 你这种应该是不需要测试.
第五点, 这个只是一个判定项, 相差不超过制造商宣称的10% 至于这是什么控制器, 可以问度娘.;P
另外这个新标准现在并没有开始用, 驱动参考的还是上一版.....
兄弟, 仔细研读标准啊~:lol

nanpiao 发表于 2016-6-18 19:45

raintime 发表于 2016-6-17 23:33 static/image/common/back.gif
个人见解,
第一点, 应该是理解错误, 有这样一个测试手指带指示灯的设备去测试,规定的是不小于40V. 只是设备 ...

谢谢指教,标准不熟,看来还要在研究啊。

727019848 发表于 2016-6-21 11:37

还不是很明白是什么意思,
页: [1]
查看完整版本: 请教IEC 61347-2015相关章节