看到山炮和Jsspace讨论的那个关于电气间隙的问题,我疑惑了。
本帖最后由 安工 于 2016-6-14 19:56 编辑当峰值工作电压为640V时,其他条件均按照通常情况,电气间隙要求值是4.6mm还是5.9mm? 由于那个帖子关闭了,不能回复了,所以我新开了一个主题。
按我的理解,根据标准要求,是应该表2K+2L的值。工作电压640V, 在表2K的要求,按内插法算出来是5.3mm, 再加上表2L的要求值0.6mm, 一共就是5.9mm.
Jsspace哥得出的值是5.9mm, 而山炮哥得出的值是4.6mm, 5.9mm的值我理解,而4.6mm的值是如何得出的?如何理解的?说说你的想法。
补充说明一下哈:现在我依据的标准是GB 4943.1-2011.
链接给我,为什么关闭? 95的标准里有说明的,明天看下截图给你:dizzy: 标准原话:For an AC MAINS SUPPLY exceeding 300 V r.m.s. (420 V peak), minimum CLEARANCES are
determined from Table 2K.
所以工作电压640V, 按表2K用内插法算出来是5.3mm 4.6应该是 查表2k 420那一行对应的4.0+表2K 0.6 =4.6
5.3是查表2K420和840那一栏内插法 4.0和6.4内插而来 就是5.3 再加上0.6=5.9
但是我倾向于4.6,因为2.10.3.3 上面文字说明了 峰值电压超过420的时候 按照2K确定电气间隙,而不是往下查840那一档(也就是说没有机会用到840这一档了),个人意见~ 可能炮哥这样理解的。 If the PEAK WORKING VOLTAGE exceeds the peak value of the AC MAINS SUPPLY voltage, see use the peak value of the AC MAINS SUPPLY voltage in this column and use Table 2L in accordance with 2.10.3.3 b) regarding additional CLEARANCES 这里面有我的名字,我不得不回复,你这是赤裸裸的绑架,你知道么?
我看到GB8898第13.3.2注5有说明,电压应该选择420V,但是我在GB4943.1中没有找到这句话。 xidua-10 发表于 2016-6-14 13:51 static/image/common/back.gif
可能炮哥这样理解的。 If the PEAK WORKING VOLTAGE exceeds the peak value of the AC MAINS SUPPLY volta ...
你大概没有理解楼主的意思,按照你这个说法,能得出4.6的限值么? jsspace 发表于 2016-6-14 14:17 static/image/common/back.gif
你大概没有理解楼主的意思,按照你这个说法,能得出4.6的限值么?
我猜错了,我抄的60950上的注释 hitbanch 发表于 2016-6-14 10:34 static/image/common/back.gif
标准原话:For an AC MAINS SUPPLY exceeding 300 V r.m.s. (420 V peak), minimum CLEARANCES are
determ ...
他说的是不是工作电压,是AC mains supply,应该不能这样吧