关于LED电源
大家好,LED电源做独立式和一体化(内置的)的适用标准都是一样IEC61347吗?那么他们的爬电距离,电气间隙是不是要求一样的啊?还是有差别的啊?是的, 都是61347-2-13 参考到61347-1.
具体的距离要求建议看标准吧,
自己看记得比较牢固一点:lol raintime 发表于 2016-5-31 23:37 static/image/common/back.gif
是的, 都是61347-2-13 参考到61347-1.
具体的距离要求建议看标准吧,
自己看记得比较牢固一点
问题是我们做的认证,发现一体化内置的爬电距离和独立式的不一样,独立式的初次级爬电距离要6.0MM,内置一体化的不用, yu999 发表于 2016-6-1 21:55 static/image/common/back.gif
问题是我们做的认证,发现一体化内置的爬电距离和独立式的不一样,独立式的初次级爬电距离要6.0MM,内置一 ...
做什么认证用的是61347-2-13的旧标准考虑的, SAA吗? 就CE认证啊 yu999 发表于 2016-6-2 22:24 static/image/common/back.gif
就CE认证啊
那你应该问认证机构为什么会这样要求呗...... 找出标准条款:lol raintime 发表于 2016-6-2 22:34 static/image/common/back.gif
那你应该问认证机构为什么会这样要求呗...... 找出标准条款
你意思是内置式和独立式的爬电距离是一样的啊 独立式依据Annex I, EN 61347-2-13
其它,依据18, EN 61347-2-13,即EN 61347-1
extemid 发表于 2016-7-1 08:35 static/image/common/back.gif
独立式依据Annex I, EN 61347-2-13
其它,依据18, EN 61347-2-13,即EN 61347-1
不要误导, 现在对于IEC/EN 61347 考量距离这里,没有分独立式了.
分SELV 和非SELV 来考量,
非SELV 参考到 IEC/EN 61347 clause 16.
SELV 再上面的基础上同时考量附录IEC/EN 61347 附录L yu999 发表于 2016-6-30 22:20 static/image/common/back.gif
你意思是内置式和独立式的爬电距离是一样的啊
对啊, 如果你是SELV的就是一样的, 除了带电部件到外壳的距离不一样.