gulu1019 发表于 2018-1-17 10:56

嵌入式的都是要接软管的吧?不能外露啊,很危险

lxie 发表于 2018-2-8 09:34

接软管的结构,不是都不需要防拉吗

passagere 发表于 2018-2-13 18:05

gulu1019 发表于 2018-1-17 10:56
嵌入式的都是要接软管的吧?不能外露啊,很危险
class 2电源之后可以不防拉,也就是可以不接软管

lxie 发表于 2018-2-24 10:13

美国的线路不是不可以外露吗,为什么安装之后还能外露

passagere 发表于 2018-3-6 17:08

lxie 发表于 2018-2-24 10:13
美国的线路不是不可以外露吗,为什么安装之后还能外露

软线允许裸露于可见的区域,如果是在天花内部的话,则必须是class 2或者LVLE之后的电路,那样的情况下可以裸露。如果在天花内,而且软线承载电压为市电或者非class 2/LVLE电压的话,那么必须要加装保护,也就是不允许裸露。

劲仔哥 发表于 2018-3-9 09:38

passagere 发表于 2018-3-6 17:08
软线允许裸露于可见的区域,如果是在天花内部的话,则必须是class 2或者LVLE之后的电路,那样的情况下可 ...

做了几年美标,这个问题貌似我能回复:lol。
1598标准也是没有说明class2的线可以裸露在建筑内部哦,倒是8750这个标准有条款7.4.1.2,但这个线也是有限制的。这条款ITS那边是接受的;我问过UL,但是没有收到他们的确认回复邮件。
7.4.1.2:Power limited circuit wiring that is intended to be routed within a building structure shall be of a
type suitable for application (e.g. CL2, CL2P, CL3, CL3P, CL3R, CM, CMP, CMR, or PLTC) and in
accordance with Article 725 of the National Electrical Code (NEC), ANSI/NFPA 70
页: 1 [2]
查看完整版本: UL 1598:平板灯(嵌入安装)外露导线的防拉措施是否需要?