caowenpeng 发表于 2016-4-28 18:41

LED 驱动UL认证(Class2 电源讲解)

本帖最后由 jsspace 于 2016-4-29 12:13 编辑

很多做灯具和电源的朋友不知道Class 2电源到底是什么样的电源,在这里为大家简单介绍一下,看完以后相信您会有一个比较全面的了解:较早的时候UL有一本标准专门针对Class2 电源,这个标准就是UL1310,那么要做Class2就必须用UL1310标准进行考核,最通俗的理解是做了Class 2的电源意味着电源回路是安全的, 它不会形成起火源 (Fire Initiation) , 亦不会有对人体造成电击(Electric Shock),人可以直接触摸输出侧,比如我们的手机充电器。根据标准定义Class2 电源要求至少符合以下条件:1.       隔离输出—整个电路分成初级(输入)和次级(输出),初次级必须满足电气间隙和爬电距离的要求2.       输入功率不可超过660瓦3.       输出最大参数 不得超过 限制值(Inherently and Not Inherently limit)Class 2 Voltage Limitation(Class 2 制 电压限制 )以下是Class2 的输出限制电压: 正玄波输出, ac 30 V, rms 非正玄波输出, ac 42.4 V, peak直流输出: 60 V输出电流:8 A输出功率:100 VA以上是最为精简的解释方法,标准里面还有更为详细的解释。后来LED照明类产品驱动标准UL8750又把Class2电源收入他自己的标准,也就是用于LED照明类产品的驱动只需要满足标准UL8750的要求也可以做成Class2电源.

东方 发表于 2016-5-14 09:29

是的,现在可以自己选择做1310或8750.

passagere 发表于 2016-5-20 20:47

本帖最后由 passagere 于 2016-5-20 21:06 编辑

8750只是包含/认可了1310的电源相关条款及测试结果,所以满足8750的电源不一定适合申请1310的标准。

class 2电路的基础定义来自NFPA 70,它的规格范围比1310的class 2输出限制更广泛。另外,有UL认证的class 2输出的电压不一定就是安全电压,要看具体的标准,如1993中,超过42.4V DC的就是危险电压。

addwin 发表于 2016-5-24 15:34

passagere 发表于 2016-5-20 20:47 static/image/common/back.gif
8750只是包含/认可了1310的电源相关条款及测试结果,所以满足8750的电源不一定适合申请1310的标准。

cla ...

得确是在NFPA70 也就是NEC电工法规里出来的,但我需要更正一下,UL1993中超过42.4V 是危险电压这个说法是错误,严谨度不够,因为在NEC法规了,class 2 的60V DC是可以触摸的,但在CEC法规 (加拿大电工法规),是不能触摸的,所以严谨说CSA 1993 超过42.4V DC算危险电压,但UL1993 42.4V DC 以上 60V DC以下是可以触摸的。

tx3721 发表于 2016-8-30 11:53

学习了。

nickluo 发表于 2016-9-5 17:37

谢谢楼主分享