547109 发表于 2016-4-14 11:26

本帖最后由 547109 于 2016-4-14 11:28 编辑

RHW-2是UL 44里面的一个型号,任何一个型号在标准中自然都会有额定等级、结构规格、性能参数和用途等规定,如果想用更高的等级,可以更换其它型号。

lanfeiyuner 发表于 2016-4-18 09:11

547109 发表于 2016-4-14 11:26 static/image/common/back.gif
RHW-2是UL 44里面的一个型号,任何一个型号在标准中自然都会有额定等级、结构规格、性能参数和用途等规定, ...

那么请问这种电缆105或者更高的有哪些型号,哪些公司有这个线缆?

547109 发表于 2016-4-18 16:08

不知道除了电压,载流量和温度以外,还有其它什么要求?像UL 758、UL 4703里面有很多与这个相同材料的型号,额定温度比这个高,电压和截面也能满足这个要求。

547109 发表于 2016-4-18 16:21

lanfeiyuner 发表于 2016-4-18 09:11 static/image/common/back.gif
那么请问这种电缆105或者更高的有哪些型号,哪些公司有这个线缆?

不知道楼主所说的电缆指的是什么?像UL 758 里面的一些型号,有的同样可以做到几百平方毫米的截面,这种算不算电缆?像UL 4703 里面的光伏线,也可以做到几百平方毫米的截面,这种算不算电缆?如果算,那温度肯定会有比90度高的。

lanfeiyuner 发表于 2016-4-18 16:59

547109 发表于 2016-4-18 16:21 static/image/common/back.gif
不知道楼主所说的电缆指的是什么?像UL 758 里面的一些型号,有的同样可以做到几百平方毫米的截面,这种 ...

请问下4703认证的有多高温度?

547109 发表于 2016-4-18 17:10

lanfeiyuner 发表于 2016-4-18 16:59 static/image/common/back.gif
请问下4703认证的有多高温度?

7.2 Thermoset insulation and jacket (90, 105, 125, or 150°C dry and 90°C wet, 600, 1000, or 2000
volts)

max0081 发表于 2016-4-26 12:32

125℃,150℃都有,超过150℃的就少了,就不一定能满足RoHS要求了。