nanpiao 发表于 2016-4-3 11:56

请教15.6.6章的接触电阻测试方法

大家好,刚刚接触不懂,请教一下接触电阻要求压降≤15毫伏的测试怎么做?
标准说在每一个接线端子加载,试验电流1小时,压降不超过15毫伏。
1.比如一个柱形接线端子,上下有供连接电线的孔,一根导线接入上边的孔,另一根导线接入下边的孔,拧紧螺丝这样就实现两根导线接通了,该测试的意思是不是说要在导线上通导线的额定最大电流1小时,然后使用示波器监测两根导线靠近压紧处(即拧紧螺丝的位置)的压降不超过15毫伏?
2.这个试验电流怎么施加到导线上?是不是要单独拿一个接线端子,接上导线,导线之间接入一个负载(比如滑动变阻器),然后在导线两端供电,调节电压和滑动变阻器,通过功率计监测通过导线上的电流直到达到导线标称的最大电流,然后使用示波器检测接线端子两端的压降?
3.标准还说“两个不可分开的接点,当合起来测量时总压降不超过15毫伏的2倍”这里的“两个不可分开的接点”的意思是不是指“比如柱形接线端子的上下两个孔,是通过绝缘材料连接在一起的,是个整体,无法分开”是这个意思吗?
4.加热实验:要求将接线端子在T±5℃或100±5℃取最大值温度下保持30分钟后冷却到15-30℃,对于额定电流不超过6A的经受该测试25个周期,也就是说25*30分钟总计需要12.5天的时间了?时间很久,实际测试中大多数机构真的就是严格按照这个时间进行的吗?然后再测试接线端子两端的压降不超过15毫伏,如果是不可分割的2个连接件就是不能超过15*2=30毫伏?谢谢大家的指教!!!

页: [1]
查看完整版本: 请教15.6.6章的接触电阻测试方法