大电流产品的接地测试
大电流的产品接地测试怎么做,如果产品电流1000A,做接地测试需要2倍过流保护电流,假设要2000A。根本没有这样的测试设备,而且压降要求小于2.5V,则阻值应该小于2.5V/2000A=1.25毫欧,也没有哪个设备能测试这么小的阻值。
那么大电流的产品,接地应该怎么去评估?
你什么产品这么大电流啊,那得多大功率啊 1000A,确定是民用产品/普通消费品么?
超过100A的产品,都很少见过。 是什么标准, 是那个测试?
想见识见识! 你是说如果吧?我们没做过那么大的,除非是那种大型配电系统。 没做过那么大的,除非是那种大型配电系统 你确定要用这么大的电流,我公司做的2000KW的发电机,用的电压是高压10KV,电流也只是100多安,
接地不需要过流保护,只需要测试接地电阻小于0.1欧就可以了. 305634483 发表于 2016-3-22 08:48 static/image/common/back.gif
你确定要用这么大的电流,我公司做的2000KW的发电机,用的电压是高压10KV,电流也只是100多安,
接地不需要过流 ...
我意思是说标准里面,接地测试电流是过流保护值的2倍。
本帖最后由 ljh809809 于 2016-3-22 12:08 编辑
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 11:57 static/image/common/back.gif
我意思是说标准里面,接地测试电流是过流保护值的2倍。
以标准说话,截取是哪个标准的哪句话。大电流的设备也有,比如低压成套,几千安的都有。它的评价方法不一样:会考察短耐和接地电阻。
ljh809809 发表于 2016-3-22 12:05 static/image/common/back.gif
以标准说话,截取是哪个标准的哪句话。大电流的设备也有,比如低压成套,几千安的都有。它的评价方法不一 ...
所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!