yly 发表于 2016-2-20 11:34

天花灯标志问题(开工红包)

请问各位大侠,天花灯是由光源灯体与独立式的驱动组合而成的一个嵌入式灯具,驱动电源上标志双重绝缘标志,电源输出电压为60V DC ,那个这个光源灯体上是否需要标志三类灯具符号?是属于三类灯具还是半灯具呢?

xiaodeng 发表于 2016-2-20 13:25

驱动器跟灯具之间是不是可拆的, 如果是, 光源部分按照三类, 整灯按照二类。
如果是不可拆的, 按照二类处理即可!

电动小龙人 发表于 2016-2-26 08:56

楼上说的对

btmyc 发表于 2016-2-26 23:12

二楼所言极是,觉得要补充一下的就是可拆是指徒手可拆

leishw 发表于 2016-5-4 18:31

xiaodeng 发表于 2016-2-20 13:25 static/image/common/back.gif
驱动器跟灯具之间是不是可拆的, 如果是, 光源部分按照三类, 整灯按照二类。
如果是不可拆的, 按照二类 ...

顺便请教一下,
是可拆的情况下,这个怎么去打耐压的呢?

是光源灯体部分按三类打500V,驱动按二类打3750V只要两个都过了就可以了
,还是还要连起来(整灯二类)再打3750V才行?

我们的LED天花灯打耐压时单独打没问题,连起来一起打就拉弧。