leishw 发表于 2015-12-24 17:07

还是打耐压问题

想问下各位,打耐压时耐压仪的电流到底是设置为100mA还是10mA?


leishw 发表于 2015-12-24 17:09

依GB7000.1是100mA,但操作时都是以10mA为准

Nezof 发表于 2015-12-24 17:11

设备有100ma的能力为什么不设定100ma

古秦邮驿 发表于 2015-12-24 17:23

100mA,但是为了更加严苛的考量测试结果一般都设置10mA,但是设备必须要要能有100mA的量程。

yly 发表于 2015-12-24 18:54

其实我也一直不理这段话,到底是要怎么操作这短话?:dizzy:

wyq794 发表于 2015-12-25 08:30

实际生产中,漏电流一般很小,从保护测试者角度出发,其报警值(限值)设置为10mA, 有时生产线还有设置5mA的; 如果高压仪报警显示PASS,则结果PASS;如果高压仪报警,则表示漏电流超过了设定的限值(此时并不能判定被测样品绝缘崩溃或者高压测试FAIL),此时可以将漏电流设置加大到10mA或20mA直到100mA,如果在100mA处仍测试报警,则可认为高压测试FAIL.

jsspace 发表于 2015-12-25 08:36

可以设定100mA

edwardlds 发表于 2015-12-25 09:06

leishw 发表于 2015-12-24 17:09 static/image/common/back.gif
依GB7000.1是100mA,但操作时都是以10mA为准

GB7000.1的附录Q又写的是5mA

lao_xia 发表于 2015-12-25 11:31

无论是哪个标准,打耐压都不是以电流去判断,是以是否有绝缘击穿或崩溃为准则!

king33025 发表于 2015-12-25 11:43

lao_xia 发表于 2015-12-25 11:31 static/image/common/back.gif
无论是哪个标准,打耐压都不是以电流去判断,是以是否有绝缘击穿或崩溃为准则!

如何判定绝缘击穿或崩溃
页: [1] 2
查看完整版本: 还是打耐压问题