插座的N极插销属于GB2099里面的载流插销么
GB2099.1里说插座的接地插销应在载流插销断开之前断开,那插座的N极插销属于载流插销么? 插座的contact一般翻译成插套。插销是对插头来说的。N极当然算载流插套。设想一下,N极没有通电会是什么情况。 ljh809809 发表于 2015-12-23 10:18 static/image/common/back.gif插座的contact一般翻译成插套。插销是对插头来说的。N极当然算载流插套。设想一下,N极没有通电会是什么情况 ...
那是不是也代表,电源转换器的连接线,L线和N线都要比地线先受力才行? 必须是的。 两个概念不要混淆:
一个是插入,地线先接触;拔出,地线后分离;
一个是电线受拉力时,地线必须最后受力。其实这一点基本没啥人真的验证,特别是注塑成型的。 应该是一个意思。
PE极接先接后断,是要靠做试验来判断的。
具体怎么做,可以参考GB2099.1第14.9 ljh809809 发表于 2015-12-24 18:37 static/image/common/back.gif
应该是一个意思。
PE极接先接后断,是要靠做试验来判断的。
具体怎么做,可以参考GB2099.1第14.9
谢谢,那标准要求的接地插销先接触插套,是以最不利的方式插入检查,还是说按标准的只需要检查插座尺寸就可以了? yljzml 发表于 2015-12-25 10:49 static/image/common/back.gif
谢谢,那标准要求的接地插销先接触插套,是以最不利的方式插入检查,还是说按标准的只需要检查插座尺寸就 ...
一般检查尺寸就可以了 不错的文档。谢谢 对,插座的N极插销属于载流插销。