请教帮忙:IEC 61558-1 适配器,请问变压器初次级绕组结构问题
IEC 61558-1 适配器,变压器初次级引脚是否需要加套管,次级绕组线是Triple insulated wire,初级是铜线请问按IEC61558-1,对这些初次引脚是否需要类似套管,起什么作用呢?
如图上,那透明套管是否需要? 有没高手帮忙解答下呢 看一下初级与次级引脚的加强绝缘的距离够不够啊,如果不够需要加套管,够的话就不需要了.
加一下較妥當,怕絕緣距離不太夠~ 三重绝缘线,本身是满足加强绝缘的,理论上是不需要加,但实际上加套管比较稳妥,主要担心引脚在加工装配时绝缘层有机械损伤。 305634483 发表于 2015-12-23 08:38 static/image/common/back.gif
看一下初级与次级引脚的加强绝缘的距离够不够啊,如果不够需要加套管,够的话就不需要了.
但是次级线是加强绝缘线,初级是裸露铜线,但是不知61558,是否初级是裸露铜线要求要加呢 sky0805 发表于 2015-12-23 15:09 static/image/common/back.gif
加一下較妥當,怕絕緣距離不太夠~
是惯通绝缘不够吗?初级是裸露铜线的,初级引线出来是否要加呢 martin_cheng 发表于 2015-12-23 15:38 static/image/common/back.gif
三重绝缘线,本身是满足加强绝缘的,理论上是不需要加,但实际上加套管比较稳妥,主要担心引脚在加工装配时 ...
这个要求是不是61558,19.12的要求:
则在绝缘线与铁心之间,或在绝缘线与漆包线之间,应当提供附加的绝缘,其贯通绝缘
距离要符合表13中对附加绝缘规定的贯通绝缘距离。
注:本要求是考虑到施加在绝缘绕组线上的机械应力。
但是初级是裸露铜线要加么,如果不行,需要找标准那一条说服工厂呢?
谢谢 chunqiu 发表于 2015-12-24 00:38 static/image/common/back.gif
这个要求是不是61558,19.12的要求:
则在绝缘线与铁心之间,或在绝缘线与漆包线之间,应当提供附加的绝 ...
是的,考虑到机械应力的损伤,三重绝缘线引脚应加套管(附加绝缘)。至于初级,可加可不加。但我看到大部分的产品所有引脚都是加了套管的。
页:
[1]
2