一个端子压多线的问题
如图所示,有3个开关电源同时工作,L/N这样接线可以吗?这样一一并联起来,使用U型端子,一个端子压了2根导线。。导线是线是UL1007 18AWG,端子是2-4的,截面积没问题,也很结实,用的是魏德米勒压线钳和进口端子。
强电部分这样子接可不可以,如果不可以,那弱电可以这样接吗?因为有时一路DC输出要给好几个部件供电。。
有没有法规或者条款提到这个地方,产品将来也会涉及UL认证。。
额。。没人遇到这种情况吗? 应该不可以, 同想知道!!
可以的。 美国公司那边一个同事表示这样子不好,表示如果非要一个点出2根线,就每根线都各压一个端子,两个端子背靠背的用螺丝压在一起,问题是这样的端子台,U型端子背靠背压接时,下边的那个根本就没插到位,感觉从可靠性上还不如一个端子压2根线好呢。。。我们没做过认证,不知道认证机构会认可哪种又或者都不认可,因为其实是有个解决办法,就是想电控柜一样用端子排。。但我们确实不太适合加那个。。。干点活束手束脚的很郁闷。。。 我觉得这样是可以的,但是否应该PVC线外皮要压住,看图片只压了线,没有压线皮 裸端子只能压线芯的,那种类似MOLEX的插头才是可以压接线芯和线皮的。 再顶上一次!大家平时工作中,在带认证的产品上见没见过冷压端子压2线或者多线的情况啊(除闭端端子以外),求解惑! 实验室设备、医疗设备、家电设备、信息设备,哪种见过都成啊。。就是觉得这种情况应该不算什么特殊情况,问问大家都是怎么做的,毕竟不是电控柜,不大想安装导轨装端子排