求教!
用安规测试仪测试开关电源(220V供电)泄露电流时,直接接到供电网络会导致漏电保护开关(30mA)保护,但是经过电源变换器之后责正常,请问下:这个是不是安规测试仪的问题?没有去藕还是其他什么? 這問題不容易確定,因為"漏電保護"在以下2種情況會'跳制'(中斷電源)1. 有短暫或長時間漏電出現,
2. 負載干擾
你描述的情況可以是:
1. 用安規測試儀開關電源時真正有脈衝漏電出現,
2. 安規測試儀開關電源時干擾太大,
3. 相反,亦可以是漏電保護器對干擾太敏感。 谢谢!
用隔离的电源测试时则正常,说明开关电源本身的泄露电流没超过
开机瞬间的泄露电流的话.再仪器检测不到的情况下,感觉不会引起漏电保护吧。
还有在同一个实验室安规测试的参数是一样的,测试其他设备时,漏电开关没出现这种状况,再这样下开机瞬间和漏电保护器的问题可以排除吗?
请指教!
再次谢谢!
补充一下,开关电源是开路的没待载!仪器是华仪的7742