wyq794 发表于 2015-8-28 10:35

电源接地线以及功能接地线必须用黄绿色接地线,其他的内部线材,可以用绿色线

踏雪寻梅_33 发表于 2015-8-28 11:52

wyq794 发表于 2015-8-28 10:35 static/image/common/back.gif
电源接地线以及功能接地线必须用黄绿色接地线,其他的内部线材,可以用绿色线

谢谢                  

crow-wy 发表于 2015-11-23 16:13

不知道你是做什么产品,之前有做过电视的UL,产品的内部连接线是有用过多色的电子线(赤橙黄绿青蓝紫白黑都有),电源线接地线用的是黄绿双色的。

passagere 发表于 2016-7-22 01:07

看到这个帖子,讲讲自己的体会。

绿色标识和端子上的N级、G标识的作用是为了现场安装和灯具维护相关动作准备的,如果是工厂在产品内部安装好的线,其实什么颜色都可以,全黑和全白没有问题。

有一点,当灯具引一条有绝缘的接地线用以在现场接地,那么此线需要有对应的标识(如全绿),其他线不能使用绿色。

从1598来看,grounding conductor是grounding means的一种,那么bonding可以和grounding是同一导线(连贯延伸),也可以是不同的物件。那灯具内部的Bonding上的有绝缘的导线,用其他任何颜色的导线都可以,同时,零火线也可以使用和Bonding的绝缘导线一样的颜色,不需要区分。

所以,这个问题的重点是Grounding conductor是什么,就是当灯具有单独的现场安装的有绝缘的引线时,此时零火、地线的颜色要有所区分,如果地线时裸铜线或者接地螺丝,那是另外一回事。如果全是绝缘导线,现场需要区分零火地的,那么绿色是地线专用色,其他外露的灯具输入引线不能用。grounding concutor和bonding可以是同一根绿色导线,但两者指的部分不一样,一个是在外部,一个是在内部;一个是现场电工安装,一个是工厂安装。

Angle_peipei 发表于 2016-8-2 09:32

应该不可以。绿线只能用于接地线。

kamisu 发表于 2016-10-27 14:59

踏雪寻梅_33 发表于 2015-8-28 08:42 static/image/common/back.gif
产品本身有接地线,是用的黄绿色的,现在其他地方想用绿线,可以吗?

我觉得不可以