Fixedman 发表于 2015-8-14 08:26

这样的情况,抗电强度耐压打1500V还是3000V?

一个3pin的电源模块,电源模块的外壳是金属的且与电源模块输入端的地相通。电源模块输出端负极与电源模块输入端的地相通。
这样的电源模块装在设备里给设备供电,发现设备的金属外壳与电源模块输入端的地相通,但发现设备的网口与电源模块输入端的地是不通的。
电源模块输入端L、N与设备网口之间耐压,是打交流1500V还是3000V?
电源模块的输出端负极与电源模块输入端的地相通,设备看作是输出端接的负载,所以打1500V?
设备的网口与电源模块输入端的地是不通的,所以打3000V?

热爱学习 发表于 2015-8-14 09:25

我认为网口应该算未接地的SELV,与一次侧要满足R,所以要打3000V

Fixedman 发表于 2015-8-14 12:37

热爱学习 发表于 2015-8-14 09:25 static/image/common/back.gif
我认为网口应该算未接地的SELV,与一次侧要满足R,所以要打3000V

谢谢解答。再看看其他人有没有不同意见。

microos 发表于 2015-8-14 15:35

LZ绕的很大的弯子。没什么奇怪的,如你所述日常接触的大部分电源都是次级接地的,浮地电路很少的。
Network既然作为可触及部件,既然没有接地,那就果断的当作DI/SI来考察就可以了,这就叫不接地的金属外壳。对于Class 1类设备来讲,金属外壳的局部不接地是可以的。
另外,如果不是地线接金属外壳,那么该外壳也需要按照DI/RI考虑的,但是设计上来讲的话漏电流会有风险。

davidsuzhou 发表于 2015-8-14 23:14

针对电源模块如果是RI、DI的那针对电源模块要3000V, 如果是和接地外壳之间的耐压那是1500V,所以这类产品需要打耐压两次。。。个人理解。
当然你打耐压3000V,外壳SELV短接也可以,一般BI也可以承受3000V的

andyyoung 发表于 2015-8-23 21:53

热爱学习 发表于 2015-8-14 09:25 static/image/common/back.gif
我认为网口应该算未接地的SELV,与一次侧要满足R,所以要打3000V

IEC里面不说说大于150V,大耐压测试不是AC2500V吗?这个怎么理解?

热爱学习 发表于 2015-8-24 09:29

andyyoung 发表于 2015-8-23 21:53 static/image/common/back.gif
IEC里面不说说大于150V,大耐压测试不是AC2500V吗?这个怎么理解?

哪个标准,哪章哪节?

li123co 发表于 2015-8-25 10:18

耐压的测试值是根据绝缘等级来的,LN到接地部分(SELV)基本绝缘,到未接地部分(SELV)加强绝缘。那么剩下的就很清楚了。
注:没有哪里说明外壳是接地的,其他端口就按照接地的来判断。必须要看实际连接情况。漏电流也是一样。
页: [1]
查看完整版本: 这样的情况,抗电强度耐压打1500V还是3000V?