好学Eaton 发表于 2015-8-13 17:31

EN 61558-1 中的working voltage 如何理解

如何理解这个工作电压?变压器初级到次级做加强绝缘。额定输入250VAC,变压器输出5V。Working voltage是需要用什么仪器测量?示波器吗?怎么测量得到的工作电压?

热爱学习 发表于 2015-8-13 18:00

虽然没看过电源标准,应该都差不多,单纯从字面来讲很难理解么?还是说不知道该怎么测?

好学Eaton 发表于 2015-8-15 22:13

热爱学习 发表于 2015-8-13 18:00 static/image/common/back.gif
虽然没看过电源标准,应该都差不多,单纯从字面来讲很难理解么?还是说不知道该怎么测?

不知道怎么才能用示波器测出变压器初级最高的电压。就是说变压器次级反激回来的电压和初级的电压合并在一起时的电压,怎么测量呢?谢谢大虾赐教

热爱学习 发表于 2015-8-16 08:29

好学Eaton 发表于 2015-8-15 22:13 static/image/common/back.gif
不知道怎么才能用示波器测出变压器初级最高的电压。就是说变压器次级反激回来的电压和初级的电压合并在一 ...

晕,次级反激不是很懂,我在变压器两端输入220V,用万用表测初级电压不还是220?

好学Eaton 发表于 2015-8-16 11:47

热爱学习 发表于 2015-8-16 08:29 static/image/common/back.gif
晕,次级反激不是很懂,我在变压器两端输入220V,用万用表测初级电压不还是220?

电源经过整流桥之后就是220乘以根号二,就353VAC了

Bright_GUO 发表于 2015-8-18 14:32

就是工作时候的电压啊,用示波器测量,将次级的负极或者地与初级的N相连,然后用示波器测就可以了

奥拉朱尼尔 发表于 2015-8-18 17:46

好学Eaton 发表于 2015-8-16 11:47 static/image/common/back.gif
电源经过整流桥之后就是220乘以根号二,就353VAC了

我觉得你说的应该是适配器的变压器两端的电压,这个应当是属于开关电源的范畴。
先回答你几个问题。
工作电压是用示波器测量,测量之前要将初级地和次级地相连(等电位之后),再测量变压器各个初次级之间引脚的峰值电压,注意只测试初级引脚和次级引脚之间就可以了。比如初级为1.2脚,次级为3.4脚那只要测试1和3、1和4、2和3、2和4之间的峰值电压就可以了。
在说反激开关电源。反激开关电源反馈的并不是通过输出端去反馈,变压器一般都是1个输入的绕组对应好多输出绕组。其中有的绕组是用来输出的,有的绕组是用来反馈的。你拆开看就看到变压器有很多层绕组。
再有一个为什么共地,首先从电路测试来说。我曾经测过。共地和不共地的测试出来的电压相差非常多。然后,共地测试出来的就是假设人体触电的时候我们就是连接大地的。这样测试出来的就是我们实际触电时候的电压。
再说为什么测试工作电压,测量工作电压是为了确定安规的距离。保证安全。
楼主还有很多要看的,建议你先看看开关电路原理,最好找懂的人。然后在看标准琢磨,要不这样问别人,别人会很懒得给你回答的。因为你都没有仔细去了解过。