已知产品最大工作电流,怎么选择保险管?
已知产品最大工作电流,怎么选择保险管?例如,已知产品最大工作电流为8A,要选择额定值多大的保险管?依据是什么?
IEC和UL分别怎样选择?
有没有专家出来讲一下嘛 首先要选用有认证的保险丝,
那认证状态的保险丝会不同认证状态的电流值。
工作状态最大电流为8A,那么选用最接近且大于8A的保险丝。 这个不好说啊,你是干啥用的
预计10A应该差不多了,但是还有考虑雷击等测试是否能通过的话,就不一定了。 安规没有规定你用多大的电流保险丝,只要求有相关认证就行,选用多大电流是关系你的机的性能及保险的常识要求,一般至少是实测最大电流的1.5~2倍去选用,你要考虑的实际工作电流和浪涌电流能否影响保险丝可靠工作。 最好是接近你的最大工作电流 首先要知道你选择保险丝是电流还是温度保护:
如果是温度保护只需要选择大于电流就可
如果是电流保护,只可选择接近大于电流
供你参考,得有证书喔! zqwb2011 发表于 2015-8-14 13:36 static/image/common/back.gif
首先要知道你选择保险丝是电流还是温度保护:
如果是温度保护只需要选择大于电流就可
如果是电流保护,只 ...
从网上查到一个计算公式,不知道有没有依据?
IEC规格:保险丝管的额定电流In=稳态电流/0.9
UL规格:保险丝管的额定电流In=稳态电流/0.75