I 类 灯具变压器要求
如图
1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本绝缘就可以了?
2.初级脚是否要套套管?
3.次级三层绝缘线是否要套套管?
各位大大帮忙回复一下,疑问中。。。。
咋没有理呢:( 有些问题没有明确,很难给你一个清晰的回复。
1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本
回复:磁性到次级的满足什么绝缘,要看初级跟磁芯是什么绝缘,比如如果初级道磁心是基本绝缘,那么次级到磁芯应该满足附加绝缘。你无法是担心磁芯通过Y电容接地的问题,如果是Y1电容,磁芯跟地之间是加强绝缘,所以这个不是问题,还是关心一下初级跟磁芯的绝缘吧。
2.初级脚是否要套套管?
回复:如果这个脚跟次级满足加强绝缘,不需要加套管。
3.次级三层绝缘线是否要套套管?
回复:尽管初级是三层绝缘线,但是如果次级绕线跟初级有接触(或者有可能有接触的地方)的地方,需要加套管。
jsspace 发表于 2015-8-5 11:22 static/image/common/back.gif
有些问题没有明确,很难给你一个清晰的回复。
1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本
回复:磁性到次 ...
非常感谢Jsspace的回复:
第一个问题,图片上有说明,磁芯是有接触到初级功能地的,我的疑问是功能地经过Y电容接到保护地 是否磁芯到次级只要满足基本绝缘就行,基本绝缘+保护地这种方式,不过不确定功能地经过Y电容接保护地是否算保护地。
第二问题是想问初级的出线是否都要加个套管,因为出线是有可能接触到的?
第三个部题是次级三层绝缘线在出线时有接触到初线线,是否还要在三层绝缘线上再加套管?:) kevinli 发表于 2015-8-5 11:48 static/image/common/back.gif
非常感谢Jsspace的回复:
第一个问题,图片上有说明,磁芯是有接触到初级功能地的,我的疑问是功能地经过 ...
功能地与保护地是两个概念哟,小伙子 依我看你的这个电源结构是合格的,初级漆包线不用加套管,次级三层绝缘线本身具有加强绝缘等级,不用再额外加套管了。 zhongwen_lee 发表于 2015-8-6 14:15 static/image/common/back.gif
依我看你的这个电源结构是合格的,初级漆包线不用加套管,次级三层绝缘线本身具有加强绝缘等级,不用再额外 ...
有咨询过机构他们说是要加套管的,做机械防护!!1如图:file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\2821394131\Image\C2C\5SO4H6ZEL2P` kevinli 发表于 2015-8-7 08:05 static/image/common/back.gif
有咨询过机构他们说是要加套管的,做机械防护!!1如图:
听说出欧洲的变压器,即使是三层绝缘线,如果线端有交叉,都要做机械防护。
页:
[1]