gmr24185 发表于 2015-8-4 10:15

class2灯具做UL676游泳池标准对外部线的要求

本帖最后由 gmr24185 于 2015-8-4 10:19 编辑

请问:DC24V class2灯具做UL676游泳池标准,外部线是不是一定要满足16AWG?这个标准没有接触过,初读了一下,要求线径是要16AWG. 记得UL2108标准对class2灯具只要求min24AWG。
请高手指教,在线等,谢谢

duanemail 发表于 2015-8-4 13:36

我也没有有做过,等高人解答。

wlsoga 发表于 2016-1-9 14:57

标准11.4.5有写LOW voltage luminaire可以使用不小于24AWG的线

gmr24185 发表于 2016-1-11 08:31

本帖最后由 gmr24185 于 2016-7-25 11:01 编辑

wlsoga 发表于 2016-1-9 14:57 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
标准11.4.5有写LOW voltage luminaire可以使用不小于24AWG的线
谢谢解答,查看2016最新版的确有
页: [1]
查看完整版本: class2灯具做UL676游泳池标准对外部线的要求