保护接地阻抗测量过程中,电流为何无法调至25A
在保护接地阻抗测量过程中,电流最大只能调至11A,无法调到9706要求的25A,有知道原因的烦请告知下,谢谢不会吧,这个只能是你仪器的设置问题吧 peter1715 发表于 2015-7-22 12:27 static/image/common/back.gif
不会吧,这个只能是你仪器的设置问题吧
检查过仪器,感觉不是仪器问题 年三十 发表于 2015-7-22 13:35 static/image/common/back.gif
检查过仪器,感觉不是仪器问题
调试的视频链接拿来看下 莫非是产品接地阻抗太大,电流上不去? 18676719430 发表于 2015-7-22 13:37 static/image/common/back.gif
调试的视频链接拿来看下
刚又重试了下,发现接外壳的不同位置,电流调节的最大范围也不一样,例如,黑夹夹在显示器外壳最大只能调到15A,夹在电脑外壳,电流则可调节到25A,为何会这样?盼复 hancun 发表于 2015-7-22 14:34 static/image/common/back.gif
莫非是产品接地阻抗太大,电流上不去?
刚又重试了下,发现接外壳的不同位置,电流调节的最大范围也不一样,例如,黑夹夹在显示器外壳最大只能调到15A,夹在电脑外壳,电流则可调节到25A,为何会这样?盼复 年三十 发表于 2015-7-22 14:42 static/image/common/back.gif
刚又重试了下,发现接外壳的不同位置,电流调节的最大范围也不一样,例如,黑夹夹在显示器外壳最大只能调 ...
那你看到了测试电脑外壳的时候 显示电阻是多少吗?
接地电阻你为什么要测试显示外壳,显示器外壳也是金属/导电的吗? 这是我们的产品,整个外壳都是塑胶 18676719430 发表于 2015-7-22 14:54 static/image/common/back.gif
那你看到了测试电脑外壳的时候 显示电阻是多少吗?
接地电阻你为什么要测试显示外壳,显示器外壳也是金 ...
我发了一个我们公司的产品图你看下