45550629 发表于 2015-7-14 14:39

L和N之间需要什么绝缘,功能还是基本

L和N之间需要什么绝缘,功能还是基本

热爱学习 发表于 2015-7-14 14:54

神马都是浮云

45550629 发表于 2015-7-14 14:58

多少写功能绝缘有错误吗

45550629 发表于 2015-7-14 15:01

还有这个爬电距离和电气间隙怎么算出来的

xuccmm 发表于 2015-7-14 15:08

这个是海拔5000m 的要求值*1.48后的要求

xuccmm 发表于 2015-7-14 15:09

45550629 发表于 2015-7-14 15:01 static/image/common/back.gif
还有这个爬电距离和电气间隙怎么算出来的


这个是海拔5000m 的要求值*1.48后的要求

45550629 发表于 2015-7-14 15:22

功能绝缘是2.0*1.48=2.96=3.0 那功能绝缘这个2.0

热爱学习 发表于 2015-7-14 15:28

参考下这个帖子
http://bbs.angui.org/forum.php?mod=viewthread&tid=131171&extra=&highlight=%B5%E7%C6%F8%BC%E4%CF%B6&page=1

45550629 发表于 2015-7-14 15:36

热爱学习 发表于 2015-7-14 15:28 static/image/common/back.gif
参考下这个帖子
http://bbs.angui.org/forum.php?mod=viewthread&tid=131171&extra=&highlight=%B5%E7%C6% ...

那这份报告中L到N是归纳在功能绝缘中是否是错误的呢?

热爱学习 发表于 2015-7-14 16:48

45550629 发表于 2015-7-14 15:36 static/image/common/back.gif
那这份报告中L到N是归纳在功能绝缘中是否是错误的呢?

我觉得是错误的,因为表中都提到测量部位是before fuse,应该按基本绝缘来判,而且要求也是按基本绝缘计算的,因此应该是基本绝缘
页: [1] 2
查看完整版本: L和N之间需要什么绝缘,功能还是基本