PELV为什么要跟其他电路双重保护?
本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-7 13:05 编辑根据标准概念,PELV需要跟其他电路进行隔离,而且是按双重保护的标准隔离。
PELV危险的来源是什么呢?一直么有搞懂,请大神们给讲解一下,感谢
再加一问:是否SELV接地后就变成PELV了? 谁来消灭0回复? shouma25 发表于 2015-7-7 17:46 static/image/common/back.gif
我来消灭0回复。然后我好菜,我低调了。真心不是开玩笑,该说的在另外贴子说过了,打加强绝缘失效有可能,是 ...
你妹,根本就没搞懂我问的题目你低调什么啊
我的意思是PELV跟其他电路双重绝缘的目的是什么呢?如果是跟危险电路隔离还能理解,如果跟SELV等安全电路隔离那目的何在?防止PELV的危险电压传到SELV?危险电压的来源呢? 本帖最后由 leaphile 于 2015-7-7 23:06 编辑
弱弱的回覆一下,我理解PELV 和SELV一样,在「电」方面是安全的,所谓的basic insulation+protective screening / double insulation / reinforced insulation,是针对其他非SELV电路。
还有,以偶理解,SELV + 接电 = PELV。
leaphile 发表于 2015-7-7 23:04 static/image/common/back.gif
弱弱的回覆一下,我理解PELV 和SELV一样,在「电」方面是安全的,所谓的basic insulation+protective scree ...
按你的意思,标准中所述的这个other circuit是指危险电路喽?
protective extra-low voltage circuit
earthed circuit operating at safety extra-low voltage which is separated from other circuits by basic insulation and protective screening, double insulation or reinforced insulation 热爱学习 发表于 2015-7-8 09:18 static/image/common/back.gif
按你的意思,标准中所述的这个other circuit是指危险电路喽?
protective extra-low voltage circuit...
不好意思,我的理解好像有问题。
楼主不妨参考以下帖子,我也是刚看到的。
http://bbs.angui.org/thread-129632-3-1.html SELV接地就是PELV,PELV去掉接地可能是ELV。
other circuit可能指PRI,也可能指其它SELV电路,与其它SELV之间需要DI或RI是考虑电压叠加。
http://bbs.angui.org/forum.php?mod=viewthread&tid=129632&page=3#lastpost craigyu 发表于 2015-7-9 09:11 static/image/common/back.gif
SELV接地就是PELV,PELV去掉接地可能是ELV。
other circuit可能指PRI,也可能指其它SELV电路,与其它SELV之 ...
不太认同这种说法
1. SELV与SELV之间是功能绝缘,如果其中一个SELV接地变成PELV除非同时保证原来的功能绝缘变成D or R
2. 如果考虑电压叠加那么SELV与SELV之间也要加强绝缘了,毕竟叠加后变危险电压