sky0805 发表于 2015-6-25 15:35

DC: 18~75V (有計算方法嗎?)

ragnar 发表于 2015-6-25 15:48

sky0805 发表于 2015-6-25 15:34 static/image/common/back.gif
DC: 18~75V

效率大概有多高?

ragnar 发表于 2015-6-25 15:54

效率有多少

ragnar 发表于 2015-6-25 16:16

sky0805 发表于 2015-6-25 15:35 static/image/common/back.gif
DC: 18~75V (有計算方法嗎?)

有啊
F=Pout/(Vin*η)
一般取2-3倍

sky0805 发表于 2015-6-25 17:50

ragnar 发表于 2015-6-25 15:48 static/image/common/back.gif
效率大概有多高?

您好大約87%

sky0805 发表于 2015-6-25 17:53

ragnar 发表于 2015-6-25 15:54 static/image/common/back.gif
效率有多少

F=32W/(18V*87%)嗎?

ragnar 发表于 2015-6-25 18:03

sky0805 发表于 2015-6-25 17:53 static/image/common/back.gif
F=32W/(18V*87%)嗎?

你不是60W的吗,怎么变32W了,另外算出来的要乘以2-3倍

sky0805 发表于 2015-6-26 14:26

Bright_GUO 发表于 2015-6-23 16:44 static/image/common/back.gif
UL规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.75;IEC规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.9。主要看是要看测 ...

UL Fuse rated current (3A) >= 正常工作電流 (2.5A)/0.75 = 3.3A ? (請問對嗎?)
IEC Fuse rated current (3A) >= 正常工作電流 (2.5A)/0.9 = 2.7A ? (請問對嗎?)

Fuse=Pout/(Vin x Efficient)
Pout=60W, I/P=18~75VDC, O/P=12VDC/5A, Efficient=87%
Fuse=60W/(18V x 0.87)=3.83A, 取2倍為7.66A, 請問是這樣算嗎?是否有條文依據可以參考??

Bright_GUO 发表于 2015-6-26 14:47

sky0805 发表于 2015-6-26 14:26 static/image/common/back.gif
UL Fuse rated current (3A) >= 正常工作電流 (2.5A)/0.75 = 3.3A ? (請問對嗎?)
IEC Fuse rated curren ...

一般IEC高于额定的1.7倍,UL高于1.2倍,你可以去看看保险丝的标准应该有的

sky0805 发表于 2015-6-29 08:41

- 美規製品(UL標準):
保險絲額定電流(In)=迴路最大穩定定流 /0.75
- 歐規製品(IEC標準):
保險絲額定電流(In)=迴路最大穩定定流 /0.9
- 日規製品(JIS標準):
保險絲額定電流(In)=迴路最大穩定定流 /0.85
页: 1 [2] 3