古秦邮驿 发表于 2015-5-26 09:11

为什么显示无地线

咨询个奇怪的问题:用电工专用测量线路是否正确的器具插入墙上插座孔内,显示我的变频电源线路的所有插口都无地线(有的很暗),但是明明已经接好,用同一器具去查市电全部正确显示有地线,后用万用表测量变频电路火线对地是有电压的正常,按理说有地线,有谁知道这是什么情况吗?

king33025 发表于 2015-5-26 09:41

变频电源是否是用是用三相线路,是否有可能地接同零线,还有就是你变频电源在接线柜内线路是否接地正常

古秦邮驿 发表于 2015-5-26 10:16

king33025 发表于 2015-5-26 09:41 static/image/common/back.gif
变频电源是否是用是用三相线路,是否有可能地接同零线,还有就是你变频电源在接线柜内线路是否接地正常

是3相得,输入和输出的地线是并一起的

king33025 发表于 2015-5-26 13:29

那你检查下你的配电柜到变频电源的地线是否连接正常

古秦邮驿 发表于 2015-5-26 14:09

king33025 发表于 2015-5-26 13:29 static/image/common/back.gif
那你检查下你的配电柜到变频电源的地线是否连接正常

好的,不过昨天我在墙上变频线路中的一个插座打开外接了一根地线连到大地(铜条)

wilson3000 发表于 2015-6-3 08:30

零线和地线短接了啊。

古秦邮驿 发表于 2015-6-3 09:20

wilson3000 发表于 2015-6-3 08:30 static/image/common/back.gif
零线和地线短接了啊。

没有哦。。

小笨 发表于 2015-6-3 20:14

实验室的N线是不是必须要和地线接在一起?我今天测量了火线零线对地的电压都有100V,差不多是零线和火线电压的一半。这样的电源系统是否符合安规测试的要求?

wilson3000 发表于 2015-6-4 08:51

仪器设备的电压是正常的电压,变频器出来的电压(给EUT供电用的)就应该是地线和零线等电位的。

古秦邮驿 发表于 2015-6-4 09:06

wilson3000 发表于 2015-6-4 08:51 static/image/common/back.gif
仪器设备的电压是正常的电压,变频器出来的电压(给EUT供电用的)就应该是地线和零线等电位的。

是这样的额,现在。