这个符号是室内使用符号吗
请教下,我们客户要我们在产品LABEL上秀以下符号,请问这个也是“室内使用”吗?哪些产品用这种符号?谢谢本帖最后由 stey 于 2015-5-18 10:26 编辑
是室内符号,要把箭头去掉。并在说明书上进行说明符号含义。或直接写警告语也可:CAUTION: For indoor use only
以后把图片直接发上来,不然要花金币才能看到:L stey 发表于 2015-5-18 10:22 static/image/common/back.gif
是室内符号,要把箭头去掉。并在说明书上进行说明符号含义。或直接写警告语也可:CAUTION: For indoor us ...
请教一下,室内符号来源于哪个标准?
该符号标志对电源适配器是否必须强制标示? 毫无疑问是的 室内使用符号请参考。 IEC 60417 Sysbol 5957. 爱收了又给 发表于 2015-5-18 13:38 static/image/common/back.gif
请教一下,室内符号来源于哪个标准?
该符号标志对电源适配器是否必须强制标示?
IEC 60417
强制标示
1.7.1.2 Identification markings (EN 60950-1)
Equipment shall be provided by the following identification markings:
− manufacturer's name or trade-mark or identification mark;
− manufacturer's model identification or type reference;
− symbol回 , IEC 60417-5172 (DB:2003-02), for the identification of CLASS II EQUIPMENT only,
except where this is forbidden by 2.6.2. 来源于IEC 60417
stey 发表于 2015-5-18 15:03 static/image/common/back.gif
IEC 60417
强制标示
EN 60950 1.7.1.2这段话,你标红的这段,只是说明双重绝缘(回形标识)必须体现;
双重绝缘符号来源于IEC 60417,编号是5172.
但并未说明室内标识小房子必须体现
stey 发表于 2015-5-18 15:03 static/image/common/back.gif
来源于IEC 60417
室内标识的编号是5957
在EN60950-1中并无相关语句说明产品必须要有5957的标识
爱收了又给 发表于 2015-5-19 10:08 static/image/common/back.gif
室内标识的编号是5957
在EN60950-1中并无相关语句说明产品必须要有5957的标识
抱歉复制错了,本来复制下句,Additional identification markings are permitted, provided that they do not give rise to misunderstanding.
这个室内符号,标准 并没有明确说你一定要打,但是打了就要符合规范,但是产品有必要进行说明适合场所。
页:
[1]
2