关于Class II的标识疑问
驱动电源的厂家说,Class II 代表输出电压是安全电压 低于42V。这个并没有相关文件说明。只要输出电压低于42V都可以打这个标志。。
不知道这个解释是否正确,请大侠帮忙判断一下。谢谢!
不是的,电压只是一个考察面,具体看UL1310 class II标志的意思是 里面跟外面有一个加强绝缘。跟输出电压没有直接的关系! 那是UL标准中的Class 2, Class 2和Class II不是一回事. 本帖最后由 tuzhenx 于 2015-4-20 14:16 编辑
Class 2是美国电气法里面的定义,表示输出功率受到限制的电路,被认为符合这个限制的电路不会有起火的危险,一般是小于100VA。Class 2变压器输出电压不超过30Vrms。
Class II 是防触电保护类型,表示使用加强绝缘或者双重绝缘提供防触电保护。
http://bbs.angui.org/thread-80295-3-1.html tuzhenx 发表于 2015-4-20 14:14 static/image/common/back.gif
Class 2是美国电气法里面的定义,表示输出功率受到限制的电路,被认为符合这个限制的电路不会有起火的危险, ...
那也就是说说这个Class II 这个词组不能随便印刷在产品表面? ljb9960 发表于 2015-4-20 14:30 static/image/common/back.gif
那也就是说说这个Class II 这个词组不能随便印刷在产品表面?
class Ⅱ是用回字符号表示,你灯如果是加强绝缘或双重绝缘,就要打这个标记啊 tuzhenx 发表于 2015-4-20 15:12 static/image/common/back.gif
class Ⅱ是用回字符号表示,你灯如果是加强绝缘或双重绝缘,就要打这个标记啊
我这个是LED的驱动,上面没有回这个标识,是用英文表示的。 ljb9960 发表于 2015-4-20 15:31 static/image/common/back.gif
我这个是LED的驱动,上面没有回这个标识,是用英文表示的。
电源没说要标这个,如果是带地线的,倒是必须标记接地符号 很多人会把Class 2和Class II两个概念混淆。Class 2是UL中的定义,UL1310就是对Class 2电源的标准,定义为:A source having limitted voltage and energy capacity。限制参数应该是:
最大输出电压:交流:42.4Vpeak
直流:60V
最大输出电流:交流0-42.4或直流0-30V: 8A;
直流30-60V:150/U
Class II是IEC标准里面定义的一种灯具,表示具有加强绝缘+双重绝缘/加强绝缘。国标和EN是采用IEC标准的,所以也使用该定义。