光伏汇流箱的过压等级
汇流箱的过压等级是OVC III 还是 OVC IV?这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表 如果是 DC 汇流箱的过压等级是OVC II:D 那么,汇流箱之前的光伏阵列的过电压等级又是多少?是III吗? 戏尘 发表于 2015-3-30 17:40 static/image/common/back.gif
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表
应该还要依据SPD的等级才能判断吧? 没看懂的人,表示路过。。。 戏尘 发表于 2015-3-30 17:40 static/image/common/back.gif
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表
求黄总详解 ! onlywrg 发表于 2017-5-15 09:46 static/image/common/back.gif
求黄总详解 !
王总 仔细研究标准
PV端一直做2 戏尘 发表于 2015-3-30 17:40
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表
你的见解太棒了。。。
页:
[1]