光伏汇流箱的过压等级

汇流箱的过压等级是OVC III 还是 OVC IV?

戏尘 发表于 2015-3-30 17:40

这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表

kevin245 发表于 2015-4-1 16:58

如果是 DC 汇流箱的过压等级是OVC II:D

yeanling 发表于 2015-4-11 13:42

那么,汇流箱之前的光伏阵列的过电压等级又是多少?是III吗?

海之未央 发表于 2015-4-15 09:12

戏尘 发表于 2015-3-30 17:40 static/image/common/back.gif
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表

应该还要依据SPD的等级才能判断吧?

Angle_peipei 发表于 2017-3-28 14:33

没看懂的人,表示路过。。。

onlywrg 发表于 2017-5-15 09:46

戏尘 发表于 2015-3-30 17:40 static/image/common/back.gif
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表

求黄总详解 !

戏尘 发表于 2017-5-24 15:22

onlywrg 发表于 2017-5-15 09:46 static/image/common/back.gif
求黄总详解 !

王总 仔细研究标准

s330121237 发表于 2018-1-19 17:01

PV端一直做2

nbjwbzj 发表于 2018-1-19 20:34

戏尘 发表于 2015-3-30 17:40
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表