bujust 发表于 2015-3-18 15:43

电源产品高压测试!

现在有一款电源产品,高压测试的测试值:
输入-FG测试 AC2KV, 漏电流3.6mA,
输入-输出测试 AC3KV, 漏电流2.6mA,
请问下,通过测试数据计算下来的结果是
输入-FG绝缘阻抗: 0.6M欧
输入-输出绝缘阻抗: 1.15M欧
此种情况的电源是否Ok? 绝缘阻抗够吗??

xuccmm 发表于 2015-3-18 16:15

绝缘阻抗不是这样算出来的,直接用测试阻抗模式进行测试就好了

peter1715 发表于 2015-3-18 16:33

漏电流很小,阻抗很大,完全符合要求

long0755 发表于 2015-3-18 16:57

又出了个人才!赞一下。

小小书童 发表于 2015-3-28 23:12

对耐压和绝缘电阻测试理解错误。。。

853841397 发表于 2015-11-2 14:35

符合要求的