head0819 发表于 2015-3-24 16:17

火水晶 发表于 2015-3-24 13:36 static/image/common/back.gif
但在新版2012版中已经没有这样的描素了,还可以这么认为吗?

我手头没有2012版本,还是看的2007

火水晶 发表于 2015-3-25 08:58

hancun 发表于 2015-3-14 11:24 static/image/common/back.gif
28.1.3 A unit shall be considered overvoltage category II and/or overvoltage category I as defined i ...

请教,我们的产品的信息是
输入200-400VDC, 输出:12-16VDC,140A
转换器的功能是:把电动汽车里的高压电池(驱动作用)的电压转换为低压电池(供车灯、点烟头等处)的电压

请教实验室说:UL458中的converter是指将120、120/240或240VAC转换为24VDC或以下的产品,我们的产品是200-400VDC输入。所以不适用UL458.
建议用UL1012.
您对UL458比较了解,请帮忙给点意见,谢谢!

hancun 发表于 2015-3-25 13:42

从电压范围来看,UL458确实不适用。具体用哪个标准还是以专业机构给出的答案为准,建议直接咨询UL。

ruifeng 发表于 2015-4-1 09:08

lanfeiyuner 发表于 2015-3-12 09:04 static/image/common/back.gif
也在研究UL840。
我的理解:Rated impulse withstand voltage peak 是指的8.4.2的VPR值。
即:如果没 ...

那么如果是用Varistor 降低过压等级,如何依据Table 8.2选择合适的Varistor呢? 参数Impulse withstand voltage 在UL认证的参数里面看不到呢?

ruifeng 发表于 2015-4-1 09:09

lanfeiyuner 发表于 2015-4-2 11:06

ruifeng 发表于 2015-4-1 09:09 static/image/common/back.gif
那么如果是用Varistor 降低过压等级,如何依据Table 8.2选择合适的Varistor呢? 参数Impulse withstand v ...


手上没有Varistor的UL证书,但是看到规格书中有最大限制电压曲线。这个最大限制电压就是Impulse withstand voltage 。
当然在电气间隙能够做到的情况下,其实个人不建议使用降低过电压类别来查电气间隙。


ruifeng 发表于 2015-4-7 13:36

lanfeiyuner 发表于 2015-4-2 11:06 static/image/common/back.gif
手上没有Varistor的UL证书,但是看到规格书中有最大限制电压曲线。这个最大限制电压就是Impulse withst ...

最大限制电压是Clamp Voltage也即Vpr, 但不是Impulse withstand voltage 吧? 两个不是一个等级的呢?如果两个是一个东西的话,那么比如3KA的 Impulse withstand voltage 要求是6KV, 但是证书里面3KA 的对应的Clamp Voltage 只有几百伏或者一千多伏。 所以应该不是同一个东西吧?

lanfeiyuner 发表于 2015-4-20 17:06

ruifeng 发表于 2015-4-7 13:36 static/image/common/back.gif
最大限制电压是Clamp Voltage也即Vpr, 但不是Impulse withstand voltage 吧? 两个不是一个等级的呢?   ...

没去看过标准,不知道下面说的对不对
按照我想法:ClampVoltage应该是能够把电路的电压限制在此电压以下。
而6KV/3KA则表示能够钳位的能量大小,当压敏所在电路的瞬态脉冲能量<6KV/3KA时,能够把电压限制在Clamp Voltage 以下,反之,则无法限制电压了。
故在table 8.1里面要使用VPR对应IWV去查表,其需要满足table 8.2的要求。

sky0805 发表于 2015-4-21 10:11

哇!夠專業水平~

火水晶 发表于 2015-4-23 10:09

hancun 发表于 2015-3-25 13:42 static/image/common/back.gif
从电压范围来看,UL458确实不适用。具体用哪个标准还是以专业机构给出的答案为准,建议直接咨询UL。

UL已经给出回复,用UL458A标准