Nezof
发表于 2015-2-9 12:53
jsspace 发表于 2015-2-9 12:28 static/image/common/back.gif
以后你直接回复,别等我了
我回复个毛哦,人家只信你啊
af204
发表于 2015-2-9 13:31
下次回复前,先注册jsspace 1号,jsspace 2号:lol
热爱学习
发表于 2015-2-9 14:16
jsspace 发表于 2015-2-9 11:48 static/image/common/back.gif
产线上设置5 mA,这个在EN60598-1附录Q上已经规定了
那我90mA的产品岂不是产线没法测了?
jsq123
发表于 2015-2-9 14:21
Nezof 发表于 2015-2-9 12:53 static/image/common/back.gif
我回复个毛哦,人家只信你啊
我推荐你去当斑竹,问题来了,管用吗?
Nezof
发表于 2015-2-9 14:25
jsq123 发表于 2015-2-9 14:21 static/image/common/back.gif
我推荐你去当斑竹,问题来了,管用吗?
没用,因为我还不够格
jsspace
发表于 2015-2-9 14:26
热爱学习 发表于 2015-2-9 14:16 static/image/common/back.gif
那我90mA的产品岂不是产线没法测了?
如果你按照形式试验的标准来测试,也就是电压用2000+4U,这样的话,我估计产品的故障率比较高
楚人美
发表于 2015-2-9 19:07
jsspace 发表于 2015-2-9 12:28 static/image/common/back.gif
以后你直接回复,别等我了
官不好当吧?责任重大。。。:lol
madeinnp
发表于 2015-2-10 08:12
jsspace 发表于 2015-2-9 14:26 static/image/common/back.gif
如果你按照形式试验的标准来测试,也就是电压用2000+4U,这样的话,我估计产品的故障率比较高
2000+的电压,如果泄露电流是90mA,那么就是在通路上有180W+的功率,这么大的功率该把绝缘给烧穿了。
90mA泄露电流这种情况基本上只有理论上才能出现吧? 这种产品要是再打一次耐压,恐怕立马就击穿了。
fasten
发表于 2015-2-13 20:26
标准有没有讲这个问题呢?
热爱学习
发表于 2015-6-16 14:33
fasten 发表于 2015-2-13 20:26 static/image/common/back.gif
标准有没有讲这个问题呢?
放假回来帖子就沉了,没读灯具的标准,所以来请教J哥...