jinghailiushen 发表于 2015-2-2 17:36

灯具外部接线问题






请教一个外部线材接线的问题,信号线如上如图所示,此线路板电压24V,CE标准能否采用搭焊方式?信号线属于外部接线,采用橡胶线,且出线位置有采用PG头锁紧防拉。

Nezof 发表于 2015-2-3 08:30

可以这样焊的

jinghailiushen 发表于 2015-2-3 08:48

Nezof 发表于 2015-2-3 08:30 static/image/common/back.gif
可以这样焊的

是否能这样理解:安全特地电压的灯具 的内部接线与外部接线与线路板的连接方式 ,电源线和信号线都可以通过搭焊(无需穿孔焊)与线路板连接到一起,高压电源线需要通过穿孔焊接与线路板连接,并且要满足电气间距要求

Nezof 发表于 2015-2-3 08:54

jinghailiushen 发表于 2015-2-3 08:48 static/image/common/back.gif
是否能这样理解:安全特地电压的灯具 的内部接线与外部接线与线路板的连接方式 ,电源线和信号线都可以通 ...

so,你理解的比我深刻

af204 发表于 2015-2-3 09:04

jinghailiushen 发表于 2015-2-3 08:48 static/image/common/back.gif
是否能这样理解:安全特地电压的灯具 的内部接线与外部接线与线路板的连接方式 ,电源线和信号线都可以通 ...

标准里没说SELV就可以这么连接的吧?

520168 发表于 2015-2-3 09:13

更进一步的理解是对安全没有影响的可以这么做。:lol

楚人美 发表于 2015-2-4 10:19

貌似要求穿焊或搭焊后打胶,这就叫双保险

jinghailiushen 发表于 2015-2-4 11:58

Nezof 发表于 2015-2-3 08:54 static/image/common/back.gif
so,你理解的比我深刻

:) 呵呵看了下 对信号线和电源线与线路板的连接方式 没有找到 还请大神指点啊
页: [1]
查看完整版本: 灯具外部接线问题